三层楼消防喷淋的水压到多少符合规范?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-03-06
最不利点末端放水压力大于等于0.1MPa即可,请确认是否是喷淋,喷雾(即通常所指的雨淋系统)最不利点末端放水压力需要大于等于0.3MPa
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zOjXOBBXe.html
其他回答
第1个回答 2012-03-05
3公斤
第2个回答 推荐于2016-04-12
层楼消防喷淋的水压规范:
最不利点末端放水压力大于等于0.1MPa即可,请确认是否是喷淋,喷雾(即通常所指的雨淋系统)最不利点末端放水压力需要大于等于0.3MPa。
消防”即消除防患(即预防和解决人们在生活、工作、学习过程中遇到的人为与自然、偶然灾害的总称,当然狭义的意思在人们认识初期是:(扑灭)火灾的意思。
第3个回答 2012-03-05
楼不在高,末端压力合规就行;水不在多,扬程流量足够就行;
相似回答
消防喷淋
管试压
规范
平时工作压力是什么标准
答:
1. 当消防喷淋系统的的设计工作压力不大于1.0MPa时
,其水压强度试验的压力应为设计工作压力的1.5倍,但不得低于1.4MPa。2. 若系统设计工作压力超过1.0MPa,则水压强度试验的压力应为设计工作压力加上0.4MPa。3. 水压强度试验的测试点应位于系统管网的最低点。在向管网注水时,必须将空气排净,...
消防喷淋
工作
水压
多大
??
请帮忙
答:
1. 根据喷淋系统验收规范GB50261-2005,
当系统设计工作压力不超过1.0MPa时,水压强度试验的压力应为设计工作压力的1.5倍,且不低于1.4MPa
。2. 若系统设计工作压力超过1.0MPa,水压强度试验的压力应为设计工作压力加上0.4MPa。3. 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002指出,室内给水和...
消防喷淋
打压
规范
要求
答:
1. 公共场所的消防水压标准一般为0.1MPa
。2. 人员密集的场所要求水压达到0.13MPa。3. 其他场所的消防水压标准为0.07MPa。4. 公共消防栓的标准水压需根据水枪的充实水柱进行计算确定。5. 对于甲、乙类厂房、层数超过6层的公共建筑以及层数超过4层的厂房或仓库,水压不应小于10.0m。6. 高层厂房或...
消防喷淋规范
施压要
多少
压力
答:
1.
当系统设计工作压力不大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,但不应低于1.4MPa
;若系统设计工作压力超过1.0MPa,则水压强度试验压力应为设计工作压力加上0.4MPa。2. 水压强度试验应在系统管网的最低点设置测试点。在向管网注水时,必须将管网内的空气排净,并缓慢升压。当...
消防喷淋
工作
水压
多大
??
请帮忙
答:
喷淋
验收
规范
GB50261-2005上规定:当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,
水压
强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002:4.1.1本章适用于工作压力不...
消防喷淋水压
标准是
多少
公斤
答:
2. 根据《消防给水及消火栓系统技术
规范
》,室内消防用水量达到最大时,
水压
必须满足最不利点灭火设备的需求。3. 室外低压给水管道在生活和生产消防用水量达到最大时,其水压不应小于0.10MPa,此为地面起算值。4.
消防喷淋
系统设计压力普遍超过1.0MPa,水压强度试验压力为工作压力加0.4MPa。5. 水压...
消防喷淋
头压力多大?
答:
喷淋
末端压力标准在0.05MPa至1.4MPa之间,具体要求视末端位置和楼层而定:1. 低层末端压力:由于低层压力分布均匀,喷淋末端的压力标准上限为0.05MPa。2. 高层手毕末端压力:在高层建筑中,末端距离和压力损失不同,因此末端压力应不低于1.4MPa。喷淋系统验收时,若系统工作压力≤1.0MPa,
水压
强度...
消防喷淋
压力标准范围是
多少
答:
1.
消防喷淋
系统的正常压力应保持在4-8MPa范围内。2. 管网中不利点的压力应维持在0.05-0.1MPa左右。3. 消防喷淋头的工作启动温度通常在68度,最高可达358度。4. 消防喷淋头能够承受
的水压
需在10MPa以上。5. 实际施工中,压力标准会根据现场工艺要求和喷淋系统的质量进行适当调整。
消防喷淋
压力
规范
要求
答:
1. 当
消防喷淋
系统的管道设计工作压力不超过1.0MPa时,进行
水压
强度试验的压力应为设计工作压力的1.5倍,但最低不应低于1.4MPa。2. 如果系统的设计工作压力超过1.0MPa,那么水压强度试验的压力应等于设计工作压力加上0.4MPa。3. 水压强度试验时,应在系统管网的最低点设置测试点。在向管网注入...
大家正在搜
消防喷淋水压正常多少压力
楼层的喷淋水压是正常是多少
消防喷淋加压要多少压力
喷淋水压标准是多少
喷淋泵压力多少为正常
喷淋压力表多少才正常
水管减压阀怎么调水压
喷淋管道一般压力多大
三层楼多高
相关问题
消防喷淋工作水压多大?
喷淋高一层水压下来多少
4层楼消防末端示水压力多少至多少好
楼高13米,消防喷淋末端水压应达到多少才符合标准?是否有规范...
消防喷洒头承受的水压是多少?如题 谢谢了
水压大于0.3mpa相当于什么压力
水电暖通问题:水箱在17层,4-16层共有130间客房,大致...
消防喷淋系统中,1楼水压4公斤,2楼3公斤,到4楼只有2公斤...