楼层的喷淋水压是正常是多少
自动
喷淋
系统
水压力多少
合适?
答:
4. 工业建筑的最不利点静水压力不应低于0.10MPa
,但当建筑体积小于20000立方米时,这一压力可以适当调整至不小于0.07MPa。5. 在设计自动水灭火系统时,应根据喷头的灭火需求和覆盖范围来确定最不利点处的静水压力。不过,该压力最小值不应低于0.10MPa。
消防
喷淋
管试压规范 平时工作
压力是
什么标准
答:
1. 当消防喷淋系统的的设计工作压力不大于1.0MPa时
,其水压强度试验的压力应为设计工作压力的1.5倍,但不得低于1.4MPa。2. 若系统设计工作压力超过1.0MPa,则水压强度试验的压力应为设计工作压力加上0.4MPa。3. 水压强度试验的测试点应位于系统管网的最低点。在向管网注水时,必须将空气排净,...
消防
喷淋
工作
水压
多大??请帮忙
答:
1. 根据喷淋系统验收规范GB50261-2005,
当系统设计工作压力不超过1.0MPa时,水压强度试验的压力应为设计工作压力的1.5倍,且不低于1.4MPa
。2. 若系统设计工作压力超过1.0MPa,水压强度试验的压力应为工作压力加上0.4MPa。3. 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002指出,室内给水和消火...
消防
喷淋压力
标准
是多少
答:
喷淋验收规范GB50261-2005上规定:当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时
,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002:4.1.1本章适用于工作压力不...
喷淋
标准
压力是多少
答:
1. 根据《GB50261-2005
喷淋
灭火系统施工及验收规范》,当喷淋系统的设计工作压力不超过1.0MPa时,进行
水压
强度试验
的压力
应为系统设计工作压力的1.5倍,但不得低于1.4MPa。
办公楼消防
喷淋
头实验
压力是多少
答:
1. 当办公楼的消防
喷淋
系统设计工作压力不超过1.0MPa时,进行
水压
强度试验
的压力
应是对应设计工作压力的1.5倍,但不得低于1.4MPa。2. 如果系统的设计工作压力超过1.0MPa,那么水压强度试验的压力应等于设计工作压力加上0.4MPa。3. 进行水压强度试验时,应选择系统管网的最低点作为测试点。4. 在...
自动
喷淋
系统
水压力多少
合适?
答:
不应低于0.15MPa;高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m³时,不宜低于0.07MPa。自动水灭火系统应根据喷头灭火需求
压力
确定最不利点处的静水压力,但最小不应小于0.10MPa。
消防
喷淋水压
标准
是多少
答:
1. 根据设计要求,确保最不利位置的喷头工作
压力
不低于0.05MPa。2. 同时,应确保自动水灭火系统报警阀处的工作压力超过1.60MPa。3. 喷头的最大工作压力不应超过1.20MPa。
消防
喷淋
头
压力
多大?
答:
喷淋
末端压力标准在0.05MPa至1.4MPa之间,具体要求视末端位置和
楼层
而定:1. 低层末端压力:由于低层压力分布均匀,喷淋末端
的压力
标准上限为0.05MPa。2. 高层手毕末端压力:在高层建筑中,末端距离和压力损失不同,因此末端压力应不低于1.4MPa。喷淋系统验收时,若系统工作压力≤1.0MPa,
水压
强度...
高层建筑消防
喷淋
末端
压力是多少
答:
1. 喷淋末端
压力
的标准范围在0.05MPa至1.4MPa之间,具体数值取决于末端位置和
楼层
高度。2. 对于低层建筑,由于压力分布较为均匀,喷淋末端的压力标准上限为0.05MPa。3. 在高层建筑中,由于末端距离和楼层高度的不同,喷淋末端的压力损失也各异。因此,高层建筑
的喷淋
末端压力不应低于1.4MPa。4. ...