1. 当消防喷淋系统的的设计工作压力不大于1.0MPa时,其水压强度试验的压力应为设计工作压力的1.5倍,但不得低于1.4MPa。
2. 若系统设计工作压力超过1.0MPa,则水压强度试验的压力应为设计工作压力加上0.4MPa。
3. 水压强度试验的测试点应位于系统管网的最低点。在向管网注水时,必须将空气排净,并缓慢增压,直至达到试验压力。保持压力30分钟后,管网应无泄漏和变形,且压力降不应超过0.05MPa。
4. 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,保持压力24小时后,应无泄漏。
5. 进行水压试验时,环境温度不宜低于5℃。若环境温度低于5℃,应采取防冻措施进行水压试验。
6. 平时工作压力是基于设计压力的,但最不利点的压力不应低于0.5kg/cm²的静压。