1. 当消防喷淋系统的管道设计工作压力等于或小于1.0MPa时,进行水压强度试验的压力应为设计工作压力的1.5倍,但不应低于1.4MPa。
2. 如果系统设计工作压力大于1.0MPa,那么水压强度试验的压力应为该工作压力加上0.4MPa。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/7jzvBBOezjXOttzWzv.html
相似回答
消防喷淋管试压规范
平时工作压力是什么标准
答:
当系统设计
工作压力
大于1.0MPa时,水压强度
试验压力
应为该工作压力加0.4MPa。
消防喷淋管试压规范
平时工作压力是什么标准
答:
1. 当消防喷淋系统的的设计工作压力不大于1.0MPa时,
其水压强度试验的压力应为设计工作压力的1.5倍,但不得低于1.4MPa
。2. 若系统设计工作压力超过1.0MPa,则水压强度试验的压力应为设计工作压力加上0.4MPa。3. 水压强度试验的测试点应位于系统管网的最低点。在向管网注水时,必须将空气排净,...
消防喷淋管试压规范
平时工作压力是什么标准
答:
消防喷淋管的试压规范对于保证系统的正常运行至关重要。首先,
当系统设计工作压力低于1.0MPa时,水压强度试验的压力需为设计压力的1.5倍
,最低不得低于1.4MPa。这个测试应在管网最低点进行,注水时需排除空气并逐渐增加压力,保持30分钟后,确认无泄漏和变形,且压力降不超过0.05MPa。对于设计压力超过...
消防喷淋管试压平时工作压力是什么标准
?
答:
1. 消防喷淋管道试压的工作压力标准是什么?
2. 当消防喷淋系统的设计工作压力不超过1.0MPa时,进行水压强度试验的压力应为设计工作压力的1.5倍
,但不得低于1.4MPa。3. 如果系统的设计工作压力超过1.0MPa,那么水压强度试验的压力应为设计工作压力加上0.4MPa。4. 消防喷淋管道是消防系统中至关重要...
消防喷淋管试压平时工作压力是什么标准
?
答:
1. 消防喷淋管道系统在平时的工作压力下,其试压的标准是什么?2.
当系统的设计工作压力不超过1.0MPa时
,进行水压强度试验的压力应为设计工作压力的1.5倍,但最低不得少于1.4MPa。3. 如果系统的设计工作压力超过1.0MPa,那么水压强度试验的压力应等于工作压力加上0.4MPa。4. 消防喷淋管道是消防...
消防喷淋
图纸设计16g
压力
,
试压
需打多少公斤压力
答:
3. 消火栓管道中的
压力
根据设计要求,一般分为主管道和
喷淋管道
,主管道不小于1MPa,喷淋管不小于0.5MPa,安装可参照
规范
:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002;4. 喷淋系统平时维护压力最不利点不低于0.5kg的压力即可。动压启动
消防
水泵后的消火栓最不利点不低于3kg动压,喷淋不低于...
...
管道消防
管道及
喷淋管道
的
试验压力
和
工作压力是
多少
试压
的时间各...
答:
喷淋管道
:-
试验压力
:设计
工作压力
的1.5倍,对于设计压力小于或等于1.0MPa的系统,试验压力不得低于1.4MPa。- 工作压力:根据具体设计确定。
试压
时间要求:- 强度试验:压力保持30分钟,期间应无渗漏、无变形,且压力降不大于0.05MPa。- 严密性试验:设计压力下保持24小时,期间应无渗漏,即为...
消防喷淋管试压压力
多大?
答:
这个一般是要求的
试验压力
不小于
工作压力
(工作压力小于1.0mpa)的1.5倍,工作压力超过1.0mpa的工作压力加上0.5mpa的。且试验压力不小于1.4mpa的。
...管道
消防管道
及
喷淋管道
的
试验压力
和
工作压力是
多少
试压
的时间各...
答:
规范
中规定:消火栓系统为设计
工作压力
的1.5倍,
喷淋
系统设计压力小于或等于1.0MPa时
试验压力
为1.5倍, (不得低于1.4MPa);高于1.0MPa时,工作压力加0.4MPa,试验压力30分钟应无渗漏、无变形、且压力降不大于0.05MPa,这是强度试验。严密性试验为设计压力24小时无渗漏,即为合格具体看设计图纸 ...