消防喷淋能不能暗装,暗装对消防验收有影响没?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-10-24
不能暗装,否则不能通过
消防验收
。
暗装影响喷淋装置的感温和灭火效果,不符合现行消防规范。因此,不能通过验收。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vvXzj7ejvteBWvvOvvO.html
其他回答
第1个回答 2022-06-29
不能暗装,否则不能通过消防验收。
暗装影响喷淋装置的感温和灭火效果,不符合现行消防规范。因此,不能通过验收。
第2个回答 2022-06-30
不能暗装,否则不能通过消防验收。
暗装影响喷淋装置的感温和灭火效果,不符合现行消防规范。因此,不能通过验收。
第3个回答 2022-06-30
不能暗装,否则不能通过消防验收。
暗装影响喷淋装置的感温和灭火效果,不符合现行消防规范。因此,不能通过验收。
相似回答
消防喷淋
未端卸水装置可以设置为
暗装
吗?
答:
末端试水装置是要经常观察、试验的,暗装就影响其功能了,
不允许
。
消防喷淋
头明装和
暗装
的区别
答:
功能上暗装和明装并没有区别,但在美观和施工操作上的确存在一定的差异。明装就是花洒的主体外露在墙壁外面
,暗装
就是花洒的主体出现在墙壁的内部和控制面板上。消火栓就位安装时,应根据高度和位置尺寸精确安装,使箱边沿与抹灰墙保持水平。若采用
暗装,
需要用水泥砂浆塞满箱四周空间,将箱稳固,箱体背面...
消防喷淋
管可以喷黑吗
消防验收有影响
吗
答:
不能的
,这样过不了消防验收的,根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范(GB50261-2005)》5.1.11条要求:配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。
消防喷淋
头的设置要求有哪些规定?
答:
一般情况下,0.6m≤喷头距墙≤1.8m,2.4m≤喷头间距≤3.6m;
消防喷淋
头设置规定见规范《自动喷水灭火系统施工及
验收
规范》GB50261-2006和《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2005。消防喷淋布置规范:1、除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于...
消防喷淋
头设置规定是怎样的?
答:
消防喷淋
头设置规定见规范《自动喷水灭火系统施工及
验收
规范》GB50261-2006,。消防喷淋头安装间距:喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;喷淋头最大保护面积为12.5平方;喷淋头距墙不能小于300mm;当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷。消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上...
消防喷淋
安装规范
答:
喷头的选择也因场所而异,下垂型喷头常用于不需要装饰的场所,直立型喷头适合易发生撞击的地方,如仓库,还可以
暗装
在吊顶内。普通型喷头适用于餐厅、商店等,而边墙型喷头则适合于管道布设困难的场所。
消防喷淋
系统在人工控制和自动控制两种方式下均有所应用。人工控制系统常见于船舶上,与船舶的消防系统...
消防喷淋
安装要求是怎样的
答:
一、
消防喷淋
安装要求 直立型洒水喷头的溅水盘应与顶板保持75mm至150mm的距离,并在特定条件下满足以下规定:1. 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上安装洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离不得大于300mm,且溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应在25mm至100mm之间。2. 在梁间布置洒水喷头时,应遵守规范第...
消防喷淋
头的安装要求
答:
系统装有烟感探头对烟气进行侦测,当烟气达到一定浓度时,感烟探头报警,经主机确认后反馈到声光报警器动作,发出声音或闪烁灯光警告人们,并联动防排烟风机启动,开始排烟,同时打开雨淋阀的电磁阀,在联动喷淋泵,开式喷头直接喷水。 三、设计原则
消防喷淋
系统的设计原则是根据使用场所的面积以及需要消防的对象而决定喷淋头...
消防喷淋
头安装标准是什么 消防喷淋头的安装标准是多少
答:
此外,它们
还能暗装
在天花板夹层中,保护高风险区域的吊顶材料。普通型喷头灵活性极高,既可直接
安装,
也可下垂,洒水时40%至60%向下,大部分喷向吊顶,适用于餐厅、商店、仓库和地下车库等场所,兼顾地面和上方空间的灭火需求。总的来说,
消防喷淋
头的安装不仅要满足规范间距,还要根据场所的具体情况选择...
大家正在搜
消防喷淋管道安装及验收规范
人防验收不能出现喷淋吗
消防喷淋暗喷怎么安装
消防喷淋怎么验收
消防喷淋支管验收规范
消防喷淋施工验收规范
最新消防喷淋验收规范
消防喷淋头验收规范
消防喷淋暗喷
相关问题
消防喷淋头明装和暗装的区别
消防喷淋管可以喷黑吗 消防验收有影响吗
消防喷淋管可以喷黑吗 消防验收有影响吗?
消防主机暗装可不可以
过道喷淋做的不在一条线影响消防验收吗?
消防喷淋安装规范
天津消防部门要求高层建筑不能安装隐蔽型喷淋头吗?
新规范消防栓能不能暗装?