消防喷淋管可以喷黑吗 消防验收有影响吗

如题所述

不能的,这样过不了消防验收的,根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范(GB50261-2005)》5.1.11条要求:配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。

扩展资料

喷淋管与喷淋头设计

根据设计流量,按照标准GB50084-2001从支管算起,根据流量选管径。一般说来,对于中危险级(最普遍):DN25带1个喷淋头,DN32可带3个喷淋头,DN40可带4个喷淋头,DN50可带8个喷淋头,DN70可带16个喷淋头,DN80可带32个喷淋头,DN100可带63个喷淋头,DN150可带800个喷淋头(即DN150湿式报警阀最大容量),对于轻危险级,可适当放宽。

产品特性

1、优良的电绝缘性。喷淋管的涂层采用环氧树脂属于热固性树脂,具有良好的抗静电性能。

2、稳定性好,不和大多数物质发生化学反应,防腐性能好。

4、管面涂层附着力强,它对金属、陶瓷、玻璃、混凝土、木材等极性基材以优良的附着力。

5、力学性能高。具有和钢铁等同的强度,并且表面具有很强的内聚力,分子结构致密,所以它的力学性能高于酚醛树脂和不饱和聚酯等通用型热固性树脂。

6、耐热性能好,耐热性一般为80~100℃。环氧树脂的耐热品种可达200℃或更高。

7、固化收缩率小,一般为1%~2%。是热固性树脂中固化收缩率最小的品种之一,其线胀系数也很小,一般为6×10-5/℃。所以固化后体积变化不大。

参考资料来源:百度百科-消防喷淋管

参考资料来源:百度百科-喷淋管

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-08
消防管道一般都有明确的颜色要求,以达到警示、区分的功能。只要色调是大红(又俗称消防红)。
消火栓、气体灭火管道必须大红色;喷淋管道在大红色底子上,每隔4米加黄色环;各种消防管道都要在显眼处标注相应文字,介质流向箭头等。
喷黑是一定通不过验收的。追问

我们是二次改造的呀 也不可以吗

追答

多少次改造也不能改变消防设施遵循的技术标准呀。

本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2017-10-11
  消防管道一般都有明确的颜色要求,以达到警示、区分的功能。只要色调是大红(又俗称消防红)。消火栓、气体灭火管道必须大红色;喷淋管道在大红色底子上,每隔4米加黄色环;各种消防管道都要在显眼处标注相应文字,介质流向箭头等。
  喷黑是一定通不过验收的,所以不可以喷黑。