99问答网
所有问题
当前搜索:
消防喷淋支管验收规范
消防喷淋验收规范
标准有哪些?
答:
7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本
规范
7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水
支管
上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工...
消防喷淋
压力的
验收规范
答:
7.1.1 喷头应安装在易于接触火灾热气流并有利于均匀布水的顶板或吊顶下位置。若喷头附近有障碍物,应遵循本
规范
7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。7.1.2 直立型和下垂型喷头的布置,包括同一配水
支管
上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据喷水强度、喷头流量系数和工作压力确定,且不应超过...
消防喷淋管
国标
规范
答:
标准
K=80喷头。中危险级一级每个喷布置是3.6x3.6米。中危险级二级每个喷布置是3.4x3.4米。还有好多参数,喷头距离墙、风管都会影响到喷头的布置。
室外给水、
消防
、自喷
管道验收规范
是什么
答:
4.2.2 条对双路水源做出了规定,一是水厂的两条输水干管向市政供水,二是市政给水应为环状,三是两条不同的市政给水干管分别供水。 4.3.1 条注意当采用一路
消防
供水(一条入户引入管)+室外水量大于20L/S(建筑高度大于50m)时应设置消防水池。 4.3.3 条规定了消防水池进水管的管径不应小于DN100,原来咱们设计时,...
消防喷淋
上喷
支管规范
要求不得超过多少
答:
按照
规范
规定的是上喷喷淋头距顶板的距离不超过150mm不小于80mm;喷淋头的连接
支管
长度不超过1.2m
消防喷淋
系统安装工艺
标准
是什么?
答:
6)
喷淋
系统
管道支
吊架安装时,支吊架与喷嘴间距不宜小于300mm,与末端喷嘴间距不宜大于750mm,配水
支管
上每一直管段相邻两喷嘴间至少设置一只支吊架,喷淋及气体灭火系统管道的防晃支架的设置,当管径大于等于DN50时,每段管道至少应设置一个防晃支架.当管道改变方向时应加置一个防晃支架.7)
消防
系统...
消防
安装中要求
喷淋管
末端设置防晃支架有依据吗?(现在大家都这么做...
答:
消防
安装中要求
喷淋管
末端设置防晃支架有依据,《自动喷水灭火系统施工及
验收规范
》 5 管网及系统组件安装 5.1.8
管道支
架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求:1、管道应固定牢固;管道支架或吊架之间的距离不应大于表5.1.8的规定。 检查数量:抽查20%,且不得少于5处。 检查方法:尺量检查...
消防喷淋管
可以喷黑吗
消防验收
有影响吗
答:
不能的,这样过不了
消防验收
的,根据《自动喷水灭火系统施工及
验收规范
(GB50261-2005)》5.1.11条要求:配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。
消防验收
规定
喷淋
与灯具的距离是多少
答:
《自动喷水灭火系统设计手册》 第244页,灯具与自动
喷淋
头的净距应大于0.3m。喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本
规范
7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水
支管
上喷头的间距及...
消防喷淋
头安装
标准
及
规范
答:
消防喷淋
头的安装
标准
和
规范
主要包括以下几个方面:1. 安装位置:消防喷淋头应安装在易燃易爆物品储存区域、发电机房、锅炉房、机械设备房等场所的天花板或墙壁上。喷淋头的位置应考虑到覆盖面积和喷淋效果,通常要求在保证覆盖区域均匀的前提下,与墙壁或天花板的距离不得大于3米。2. 安装高度:消防喷淋头...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防喷淋管道安装及验收规范
消防喷淋施工验收规范
消防喷淋验收规范
最新消防喷淋验收规范
消防喷淋验收规范最新完整版
消防喷淋管道安装规范
消防管道验收规范
消防管道试压验收规范
喷淋施工及验收规范