99问答网
所有问题
甲类厂房与厂外铁路中心线的距离
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-01-14
≥30米。根据查询防火间距——距铁路检查常用标准速查手册得知,甲类厂房距厂外铁路中心线≥30米;距厂内铁路中心线≥20米。甲乙类厂房是根据火灾危险性规定的厂房类型。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vvX7Wtze7jOvte7jzeO.html
相似回答
图解:各类建筑间的防火间距
答:
散发可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房与厂外铁路中心线、厂内铁路中心线、厂外道路路边、
厂内主要道路路边和厂内次要道路路边的防火间距不应小于30
、20、15、10和5米。2. 甲乙类液体储罐间距 相关规范:《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第4.2.3条 甲乙丙类液体储罐成组布置时,组内储罐的布置不应...
铁路
安全
距离
多少可以建
厂房
答:
3.村镇住宅居民区不少于12米。4.其它地区不少于15米
。法律依据:《铁路安全管理条例》 第二十七条 铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围,从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁(含铁路、道路两用桥,下同)外侧起向外的距离分别为:(一)城市市区高速铁路为10米,其他...
离高铁多远能建
厂房
答:
(四)其他地区,
不少于15米
。第十一条 在铁路线路安全保护区内,除必要的铁路施工、作业、抢险活动外,任何单位和个人不得实施下列行为:(一)建造建筑物、构筑物;(二)取土、挖砂、挖沟 (三)采空作业;(四)堆放、悬挂物品。任何单位和个人不得在铁路线路安全保护区内烧荒、放养牲畜、种植...
关于建筑防火间距的说法,下列正确的有( )。
答:
B选项错误;根据表3.5.1,
甲类
仓库之间的防火间距不应小于20m,C选项错误;硝化棉属于甲类储存物品第3项,根据表3.5.1,当甲类储存物品第3、4项储量大于5t时,与明火或散发火花地点的防火间距不应小于40m,D选项正确;根据表3.5.1,甲类仓库
与厂
内
铁路中心线的
防火间距不应小于30m,E选项错误。
铁路
建筑限界标准
距离
答:
于50m路支线、专用线两侧的新建建筑与路基外侧的距离不得小于30m路两侧的围墙与路基外侧的距离不得小于15m,围墙的高度不得大于3m.
铁路
两侧的高层建筑、高大建筑物(水塔、烟囱等)、危险品仓库、
厂房与
轨道
中心线的距离
必须经铁路主管部门审核后确定。法律依据:《铁路安全管理条例》 第十一条 铁路建设...
甲类厂房
,外围墙跟围墙
外面的
马路间距要求是不应该小于多少米?谢谢...
答:
⑥根据《石规》规定:甲、乙类工艺装置或设施
与厂外
公路(路边)与变配电站(围墙)之间的间距)20m和》50m。根据《建规》的规定:甲类物品库房、甲、乙类液体储罐距厂外道路(路边)≥20m,
甲类厂房
距厂外道路》15m。⑦根据《石规》规定:甲、乙类工艺装置(设备、生产厂房、库房)与厂围墙(
中心线
)之间...
消防建筑规范大概是怎么样的?
答:
厂内铁路线(
中心线
) ——20m; 厂外道路(路边) ——15m; 厂内主要道路(路边) ——10m; 厂内次要道路(路边) ——5m。注:①散发比空气轻的可燃气体、可燃蒸气的
甲类厂房与
电力牵引机车的
厂外铁路线的
防火间距可减为20m。 ②上述甲类厂房所属厂内铁路装卸线如有安全措施,可不受限制。 第3.3.10条 室外变、...
高铁线路多少米范围内不允许有建筑
答:
高铁线路30米范围内不允许有建筑。距
铁路外
轨
中心线
两侧30米以外、200米以内的区域内不宜临路新建学校、医院、敬老院和集中住宅区等噪声敏感建筑物。铁路线路安全保护区的范围,从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁外侧起向
外的距离
分别为: 1、城市市区,不少于8米; 2、城市郊区居民居住区,不...
危险品甲、乙类仓库的防护
距离
各是多少
答:
危险品甲、乙类仓库的防护距离要求如下:
甲类
化学危险物品库房之间至少保持20米的防火间距,当仓库储量较少时,可减至12米。甲类化学危险物品仓库距重要公共建筑之间
的距离
至少为50米。乙类危险物品库房距离重要公共建筑之间的距离至少为30米,与其他民用建筑的防火距离至少为25米。甲、乙类危险品库区围墙与...
大家正在搜
甲类厂房与丙类厂房间距
甲类厂房和乙类厂房的区别
甲类仓库与甲类厂房
甲类厂房和甲类仓库防火间距
甲类厂房距离
甲类罐区与泵之间的距离
甲类车间距离省道安全距离
甲类厂房间距
甲类厂房防火间距