99问答网
所有问题
当前搜索:
甲类厂房与丙类厂房间距
2021
厂房
必须离居民房多少米
答:
1、 甲类厂房、仓库之间以及与一二级乙、丙、丁、戊类厂房(仓库)
、民用建筑等的防火间距不得小于12米
,耐火等级每降低以及间距增加2米,如甲类与三级是14米、与四级是16米;2、 一二级乙、丙、丁、戊类厂房(仓库)与一二级乙、丙、丁、戊类厂房(仓库)、民用建筑等的防火间距不得小于10米,...
厂房
的防火
间距
都有哪些规定
答:
(4) 两座厂房相邻较高一面的外墙为防火墙时,其防火间距不限,
但甲类厂房之间不应小于4m
。(5)两座丙、丁、戊类厂房相邻两面的外墙均为不燃烧体,当无外露的燃烧体屋檐,每面外墙上的门窗洞口面积之和各不大于该外墙面积的5%,且门窗洞口不正对开设时,其防火间距可按本表的规定减少25%。(6...
化工厂仓库
甲类和丙类
联建的问题
答:
厂房
内局部设置自动灭火系统时,其防火分区增加面积可按该局部面积的1.0 倍计算。不同意lhhyxl 的说法,甲类仓库除划分防火分区外,就你这个建筑而言,
丙类
的部分必须随甲类划分火灾危险性,不存在
甲类与
其它工程用防火墙分隔
间距
不限的问题,同时存放甲类物品的面积已经是19*19=361平米了,结合水专业看...
两个
厂房
的消防
间距
是多少
答:
6 当丙、丁、戊类厂房与丙、丁、戊类仓库相邻时,应符合本表注2、3的规定。3.4.2
甲类厂房与重要公共建筑的防火间距不应小于50m
,与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m。3.4.3 散发可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房与铁路、道路等的防火间距不应小于表3.4.3的规定,但甲类厂房所属厂内铁路...
一个厂区内(
丙类
) 两座
厂房
的防火
间距
不够。 我把外墙都做防火墙...
答:
3 两座厂房相邻较高一面的外墙为防火墙时,其防火
间距
不限,但
甲类厂房
之间不应小于4.0m。两座丙、丁、戊类厂房相邻两面的外墙均为不燃烧体,当无外露的燃烧体屋檐,每面外墙上的门窗洞口面积之和各小于等于该外墙面积的5%,且门窗洞口不正对开设时,其防火间距可按本表的规定减少25%;(GB50016-...
甲乙
丙
丁戊
类厂房
的划分标准
答:
乙类厂房 建筑面积在1000平方米以上、不超过5000平方米,层数不超过三层,且装有自动火灾报警系统、自动喷水灭火系统等消防设施。闪点大于等于28C,但小于60°C的液体;爆炸下限大于等于10%的气体;不属于
甲类
的氧化剂;不属于甲类的化学易燃危险固体;
丙类厂房
建筑面积在500平方米以上、不超过1000平方米,且...
消防安全问题,
甲类厂房和
高层,单多层应该是多少
距离
?
答:
甲类厂房
耐火等级只有一二级,与高层一二级之间的防火
间距
为13米,与甲类乙类
丙类厂房
单多层一二级之间
距离
均为12米,与乙丙类单多层三级厂房之间距离为14米,
与丙类
单多层四级厂房之间距离为16米
丙类
仓库与民用建筑的防火
间距
是多少?
答:
2.两座仓库的相邻外墙均为防火墙时,防火
间距
可以减小,但
丙类
仓库,不应小于6m;丁、戊类仓库,不应小于4m。两座仓库相邻较高一面外墙为防火墙,或相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于1.00h,且总占地面积不大于表3-3中一座仓库的最大允许占地...
甲、乙、
丙类
液体储罐(区)
和
乙、丙类液体桶装堆场与其他建筑的防火
间距
...
答:
注:1.当甲、乙类液体储罐
和丙类
液体储罐布置在同一储罐区时,罐区的总容量可按1m3甲、乙类液体相当于5m3丙类液体折算。2.储罐防火堤外侧基脚线至相邻建筑
的距离
不应小于10m。3.甲、乙、丙类液体的固定顶储罐区或半露天堆场,乙、丙类液体桶装堆场与
甲类厂房
(仓库)、民用建筑的防火
间距
,应按本...
你好,能看看这个设计吗?车间外侧到围墙的实际
距离
是2米,另一侧有消防通...
答:
但甲、乙
类厂房
(仓库)及火灾危险性较大的储罐、堆场不能沿围墙建设,仍要执行5m
间距
的规定。也就是说至少距地界留一半的防火间距 主要问题如下:1.
厂房与
围墙(地界间距不够,至少需5米)。2.车间1与车间2间、车间3与车间4间的间距不够,一般这类车间都是
丙类
车间需间距10米,同时图中7米的间距...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
甲类仓库与丙类车间防火间距
甲类厂房与丙类厂房贴邻
两个厂房之间的间距要求
丙类厂房与丙类厂房防火间距
厂房防火间距规范要求标准
丙类厂房与高层民用建筑距离
丁类厂房防火间距要求
甲类仓库与办公楼的距离