99问答网
所有问题
我这工地是400kvA的变压器请问架空线需要多大的电缆线?最大能带多大的负载?谢谢!各位
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-12-07
400KVA的变压器最大能带320KW,架空主线需要BLV185的比较安全,BV95的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vtvzteeOW.html
其他回答
第1个回答 2010-12-02
好像是 110的电缆线,功率400kvA
本回答被网友采纳
相似回答
我这工地是400kvA的变压器请问架空线需要多大的电缆线?最大能带多大的
...
答:
400KVA的变压器最大能带320KW
,架空主线需要BLV185的比较安全,BV95的。
我这工地是400kvA的变压器请问架空线需要多大的电缆线?最大能带多大的
...
答:
那要看你
变压器的
电压等级了。计算出额定电流后选线材要有一定的余量,向上一等级线材靠,防止过载和瞬时启动时电流过大。还有你打算用铜线还是铝线呢?
一个平方
电缆
过多少电流?
答:
首先计算负荷距(
架空线
) 负荷距=功率×长度 =PL P=功率(kw) L=长度(km) 例:xx车间与配电房
变压器
相距200m,动力负荷200kw,问需要铜芯
线多大
平方?如改成铝芯线,
需要多大
平方? 先计算负荷距=200×0.2=40kw/km 因为根据“铜线:每千瓦公里用2.5mm2,铝线:每千瓦公里用4mm2” 铜线40×2.5=100mm2 实际选用120...
35KV电力
变压器
,容量
为
4000
KVA
。高压侧为35KV,低压侧为10KV。选用
多大
...
答:
这台变压器在35KV侧只有66A,很小,截面35平方毫米的导线就可以满足要求
。但是架空线导线截面的选择,满足载流量仅仅是一条,首先要满足两个电线杆之间电线的拉力,两根电杆之间的距离越大,电线的拉力越大,要求电线的截面就越大,所以这才是选择架空线截面的首要条件。
已经
变压器
容量630kva两台
400kva
一台.10kv
架空
线路.选用
多大的
导线,选...
答:
高压线路的电流相当小,如果是架空线路,只是考虑机械强度就可以了,一般选择70平方毫米的高压电缆足够了。
4000
KVA变压器
高压端
要多大电缆?有多大
电流?
答:
进线为35KV:I=4000/(1.732*35)*0.8=52.7A 建议选交联聚乙烯绝缘
电缆
电缆YJV或YJV22
架空线
不得低于35mm2 选35mm2或50mm2。先计算
变压器的
高压侧电流,计算方法是:变压器容量/(电压等级*根号3,就是以1.732)。例如有一台1000
KVA的
电力变压器,是10KV变0.4KV的。那高压电流就是1000除以17....
施工用电负荷较大,
需要
4台
400KVA的变压器
,有没有规定必须上高压柜和补偿...
答:
有规定的,临时施工用电超过500
KVA
就需要上高,同时建议开功补,800KVA必须上功补同时必须加隔离箱。
我
工地
现在安装了120平方的铝线
架空线
,工地总电箱离电力
变压器
有600米...
答:
楼上说120平方铝线600米,带动负荷150KW,真是笑话。如果不考虑线路远,120铝线安全载流188A,只能载荷90KW,线路越远压降越大。铝线电阻率0.0283 按50KW 电流100A 导线长度600m
变压器
端电压400V 末端允许电压372V 线与线电压降28V 单线压降14V 求单线电阻 R=U/I=14/100=0.14欧姆 求铝线截面 ...
施工现场
共
需
300千瓦电力,距离
变压器
1km,如何选择主线?铝芯
电缆线
多 ...
答:
距离变压器一公里,这个距离有点长,个人建议使用高压10KV架空线,在
施工现场
安装一台500
KVA的变压器
,这样可以减少低压线路电压损失,同时使用
架空线的线
径相应要小一些,因为高压电流相应小一点。如果条件不允许,还是建议使用低压架空线,以300KW满负荷计算,考虑到线路比较长,建议使用LGJ-300的钢芯铝绞线...
大家正在搜
新工地开始需要多大的变压器
工地上怎么算用多大的变压器
施工用电变压器多大的
工地施工必须要临时变压器吗