一二级抗震等级梁和三四级抗震等级梁有在钢筋构造上有什么区别,在03G1O1上看不出有什么不同啊?

如题所述

抗规
6.3.3 梁的钢筋配置,应符合下列各项要求:
1 梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%,且计入受压钢筋的梁端混凝土受压区高度和有效高度之比,一级不应大于0.25,二、三级不应大于0.35。
2 梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,除按计算确定外,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3。
3 梁端箍筋加密区的长度、箍筋最大间距和最小直径应按表6.3.3采用,当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径数值应增大2mm 。
6.3.4 梁的纵向钢筋配置,尚应符合下列各项要求:
1 沿梁全长顶面和底面的配筋,一、二级不应少于2φ14,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向配筋中较大截面面积的1/4,三、四级不应少于2φ12;
2 一、二级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对矩形截面柱,不宜大于柱在该方向截面尺寸的1/20;对圆形截面柱,不宜大于纵向钢筋所在位置柱截面弦长的1/20。
6.3.5 梁端加密区的箍筋肢距,一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-09
锚固不同。在抗震规范中有很多不同,可看一下GB50011-2001第6.2节、6.3节。
第2个回答  2010-12-09
主要还是在于钢筋锚固长度的要求,建议去看看抗震规范~~~现在是2010版的了噢
相似回答