梁的截面300*700 3级抗震 箍筋为8mm一级钢筋 保护层厚度为 两侧边30mm 梁上部为30mm下部为40mm 下料长度是

最好有箍筋的计算公式 完整点的弯曲调整值 不要写一大堆 简明扼要!
楼下的 箍筋弯钩取值为什么为20d 有什么依据没

呵呵,楼上2位老兄所给的答案,真不知道用的是什么公式,理论不理论,经验不经验
这个箍筋计算现在主要有2种计算 方法,1是理论计算,那个就能麻烦死,理论是箍筋需要弯135度,且平直段长10D且不小于75,在就是弯的长的那些计算,这些要求在03G101中就有
我想告诉你的是经验公式,计算结果和理论计算差的很小,施工现场都按这个下料
(A+B)*2= A B是混凝土梁的宽高
注意,6 8直径的就是上面的值,10的再+0.05 12的+0.1
你的标准答案长度应该是1950 上面的公式按25的保护计算的,你的梁底是40,就多加0.03米,宽是30,就多0.01,顶又是30,又多0.01,总共多了0.05,在用上面的公式计算后,减去这个值就是答案
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-06
箍筋B面为300-30*2=240*2=480
箍筋H面为700-30-40=640*2=1280
箍筋弯勾长度取值20d为20*8=160
箍筋长度为480+1280=1760+160=1920
第2个回答  2010-12-06
箍筋按内皮尺寸算240#630,你这下料长度是1956mm。矩形箍筋按内皮尺寸算的话:箍筋的4面+箍筋直径的27倍 就OK了。
第3个回答  2010-12-06
按照实际操作箍筋保护层是主筋到混凝土外边的距离公式如下: