最近一个问题一直困绕着我,就是在03G101-1第54页抗震楼层框架梁KL纵向钢筋构造,分别提出了一,二级和三

四级详图构造,但我仔细看了好久都没有看出它们的区别,那么请问既然没有区别为何不统一说明这是其一,其二当直座不够锚固长度时取0、4Lae+15d,是不是我直接取0、4Lae+15d,而有的说不能直接取0.4Lae+15d而是要必须顶到直座“边”+15d,其三假如连0.4Lae都打不到那么请问此时该如何取值。希望说详细点谢谢
我在62-65页中那个吊筋构造详图中看了半天它的高度,有的施工员说是按次梁的高度及算而不是按主梁因为它吊的是次梁而不是主梁所以按梁高度计算,那么请问它到的是按此梁的高度计算还是按主梁的高度计算。其二第三排钢筋按1/4,那第四排呢?其三在51页中连梁的侧面纵向构造钢筋的锚固没有明确主值,请问具体是多少?

第一点,分一、二、三、四级是因为他们的锚固、搭接长度不同具体你可以看P34页的表。
你的第二点问题,是锚固长度的意义,举个例子说,如果支座够长,达到足够的锚固长度是可以不需要弯锚的,你说的54页中就有详细的图说明了,但是长度必须根据34页的表取值,你所说的0.4Lae+15d那个是弯锚的长度,有些部位大于或等于这个值就可以了,具体可以看P34页的表。
第三点,达不到的话,换钢筋了,支座锚固这位置还是比较敏感的,实际中如果发生的话等于要加一根钢筋进去来达到锚固要求的。