框架结构问题梁的钢筋

梁的下部筋允许在中间支座锚固吗,我现在又个问题,现在双方向梁的下部纵筋贯穿中间支座,接头处离中间支座20CM,接头率为100%,请问允许吗,那个贯穿部分属于搭接,还是锚固,谢谢各位了,,帮帮忙
都是主梁,支座的500x500的,钢筋是25mm的,

我看了上面三位的回答,对框架节点的钢筋排布规则还是不太理解,
你仔细看一下03g101-1第54页,就明白了。。。
如果还不明白,看一下06g901第 2-11 和2-33页,就明白了。。。
如果还有疑问,搜一下 平法解读 或者101解释,就明白了。。。

问:1、梁的下部纵筋一定要在中间支座锚固吗?
2、从03G101-1图集第54页的图中,两边钢筋的切断点都在中间支座上,可否理解为两边钢筋在中间支座搭接?
3、不是说“能通则通”吗?支座两边直径相同的钢筋贯穿中间支座,不是可以降低支座处的钢筋拥挤程度吗?
答:1、从03G101-1图集第54页的图中可以看出,框架梁的下部纵筋一般都在中间支座锚固。其锚固长度同时满足两个条件:(1) ≥ LaE
(2) ≥ 0.5hc + 5d (即是“超过柱中心线5d” )
2、第54页图中所示的“梁下部纵筋在中间支座的构造”,说的是“钢筋锚固”,而不是“钢筋搭接”。 “钢筋搭接”是两根钢筋之间的行为,“钢筋锚固”是一根钢筋对于支座的行为。图中所标出的“锚固长度”是每根钢筋从支座边缘到切断点的距离。按锚固长度两个条件之一的“≥LaE”来看,下部纵筋的切断点一般应该伸过支座的另一边了,而不是“在支座内部”了。
3、“能通则通”一般是对于梁的上部纵筋说的,梁的上部纵筋在中间支座上“能通则通”,而上部纵筋可以在上部跨中1/3跨度的范围内进行连接。但是,梁的下部钢筋不能在支座上“能通则通”、而让钢筋在下部跨中进行连接。因为,下部跨中是正弯矩最大的地方,钢筋是不允许在此范围内连接的。
再问:2005年10月21日听了陈青来教授的讲座:下部钢筋也能连通布置,可以在支座处1/3跨度的范围内连接(一般用机械连接)。
答:陈青来教授讲的是两点不同的意思:
1、对于“非抗震框架梁”来说,可以在“支座处1/3跨度的范围内连接”,因为这里没有正弯矩。——03G101-1图集也已经肯定了这一点。
2、如果采用一级机械连接,可以在任何位置上进行连接。因为一级机械连接经过国家的多次试验,证明是相当可靠的(拉力试验的钢筋破坏点都不在机械连接处)。
问: 03G101-1图集第65页中间支座上部纵筋的延伸长度,只在第一排钢筋上面标注尺寸“Ln / 3” 。 现在工程中出现了中间支座第二排上部纵筋,其延伸长度如何处理?是否可按“框架梁”的“Ln / 4”来处理?
答:答案是肯定的,非框架梁的中间支座上部纵筋的延伸长度同“框架梁”。根据如下:
03G101-1图集第28页第4节“梁支座上部纵筋的长度规定” 第4.4.1条:“为方便施工,凡框架梁的所有支座和非框架梁(不包括井字梁)的中间支座上部纵筋的延伸长度a0值在标准构造详图中统一取值为:第一排非通长筋及与跨中直径不同的通长筋从柱(梁)边起延伸至Ln / 3位置;第二排非通长筋延伸至Ln / 4位置。”
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-09
不允许。应锚固在中间支座。属锚固
第2个回答  2011-07-09
你的梁下部纵筋已经贯穿中间支座20CM了,首先你要看支座截面是多大的,钢筋直径是多少的,要是满足锚固长度就可以了,属于水平锚固!
第3个回答  2011-07-09
通过你的描述,我觉得你指的是在主梁和次梁的交界处,次梁的下部纵筋全部断开了(接头率100%),这时次梁的下部钢筋算锚固。这种情况是完全正确的。怎么判断是主次梁,通常情况在框架结构中,你看标志KL的就是主梁,标注L的是次梁。本回答被提问者采纳
相似回答