AHU空调机箱没存水,为什么漏水?

如题所述

AHU空调机箱没存水,原因之一是凝结水排水管没做存水弯或者存水弯做法不合格。另外一个原因就是换热器或者冷冻水管道损害,这个可能很小,从上述描述也不是这个原因。

判断为存水弯问题原因如下:

1.冷凝水盘位于机组负压段,凝结水的出水口处须设置存水弯;

2.当冷凝水盘位于正压区段,为节约能源,阻止害虫,病毒物,异味的侵入等方面,仍需做存水弯;

3.存水弯做法详下图。

存水弯做法示意图

4.也可以用克俐托乒乓球水封来替代存水弯(U型水封)。

工作原理是:是通过存水弯中有个浮球,在冷凝水排出时通过水的浮力把浮球浮起,可以排水;若冷凝水缺乏时,浮球通过自身重力下沉,起到密封作用。 优点在于,可以大幅度降低空调机组的基础安装高度,节约吊顶机组的安装空间,并防止冷凝水倒灌、滴水;在冷凝水缺乏时,可以防止外部空气逆流入室内,有效阻止害虫,病毒物,异味的侵入。

克俐托乒乓球水封

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-07-03
可能空调缺氟导致内机结冰,冰化以后冰水太多排出不畅,也会造成空调室内机漏水,如果是这种情况,就需要给空调加氟了。
相似回答