99问答网
所有问题
请问,AHU机箱内冷凝水太多怎么解决?
空调箱有两道盘管,一个是7℃水,一个是14℃,最近空调箱内冷凝水一直很多,都漫出来了,出风温度设定为23℃,不知道有什么好办法。
另外还有个问题也很头疼:风机盘管的排水问题很头疼,一到夏天就到处漏。
举报该问题
推荐答案 2014-07-03
一是增大冷凝水排水管,二是降低进风量,没其他办法。
风机盘管夏天到处漏,那是安装问题,要检查冷凝水管道,也没什么太好办法。来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WjjBeOez77jOBtOteB.html
相似回答
AHU
空调
机箱
没存水,为什么漏水?
答:
4.也可以用克俐托乒乓球水封来替代存水弯(U型水封)
。工作原理是:是通过存水弯中有个浮球,在冷凝水排出时通过水的浮力把浮球浮起,可以排水;若冷凝水缺乏时,浮球通过自身重力下沉,起到密封作用。 优点在于,可以大幅度降低空调机组的基础安装高度,节约吊顶机组的安装空间,并防止冷凝水倒灌、...
大家正在搜
相关问题
把主机放冰柜里 会不会有冷凝水进机箱里
冷凝水的产生条件是什么?
中央空调机组内冷凝水问题?
中央空调空调机组的冷凝水排不出来,偶尔有部分水滴进入排风口,...
请问这空调的外机箱排水正常么,附图。