第1个回答 2012-07-11
查GB50243相关章节
第2个回答 2012-07-13
你问的太笼统!一般管道横平竖直、冷凝水按图纸设计坡度安装。风机盘管冷凝水无需加设存水弯。AHU要加设存水弯,上游要比下游高五公分,以防负压造成的水流不去。
相似回答
中央空调风机盘管
怎么
安装
流程
答:
阀门安装:在机组进出水管道处应安装阀门,便于调节水流量及检修时能够及时切断水源。电路连接:
风机盘管
电源和开关连接,应严格按照电气原理图进行。电路连接前应先检查电源的电压、频率及相数是否与机组要求一致,注意电源电压偏差不能超过额定电压的10%。严禁多台机组连接一个温控器进行控制。二、风机盘管...
风机盘管
怎么
安装?
答:
风机盘管安装要求1.卧式风机盘管安装的高度、位置应正确,吊杆与盘管连接应用双螺母紧固找平,并在螺母上加3㎜厚的橡胶垫
。2.吊装盘管应坡向水盘排水口。3.暗装的卧式风机盘管在吊顶处应留有检查门,便于机组维修。4.
风机盘管安装
图解—风机盘管该如何安装
答:
一、机组吊装 卧式机组进行吊装,建议采用直径6-8MM全螺纹螺杆配合平垫圈、弹簧垫圈和螺母进行固定,吊装机组时应确保水盘坡向排水管5°以上,以利于
冷凝水
外流。二、机组安装 机组安装时,水管和机组的连接建议采用挠性接管和生胶带密封。管道连接时不可用力过猛,避免用力过猛,导致管道扭裂漏水。三、过...
中央空调
的
安装
步骤 中央空调的安装有哪些注意事项
答:
8.风口测量安装:回风口:家庭
中央空调
通常将回风口与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,这样才可以达到最佳回风量;并保证有足够的维修空间。注意事项 中央空调室内机内
风机盘管
的安装时,要进行包裹,避免有灰尘杂质进入。在安装排管时做好冷媒管接头的保护。以上,小编...
如何
安装
水冷
风机盘管
答:
摘要:水冷
风机盘管风机盘管
是
中央空调
理想的末端产品,具有提高体感舒适度、除臭排湿等等作用,被广泛应用于宾馆、办公楼、医院、家用等场所。水冷风机盘管的安装并不复杂,其安装方式一般为卧式暗
装,安装
时,要做好
冷凝水
排水管、集水盘、回风口等部位的
安装,
接下来就和小编一起来看看吧。水冷风机盘...
约克
风机盘管
的
安装
步骤有哪些?
答:
二、安装要点</安装过程中,首要关注
冷凝水
排水的优化。确保排水
管安装
在最近且直径保持在20mm左右,排水立管和干管的尺寸要足够大,以确保排水畅通。同时,为防止电动水阀漏水,集水盘必不可少,需与
风机盘管
连接,确保冷凝水的顺畅排出。三、检查口与回风口</别忽视风机盘管的检查口,它是维修人员的...
中央空调水
系统标准
安装
流程 中央空调水机安装流程
答:
2.安装规范 水系统的主机、水泵、
风机盘管
等管道的进、出水口均应安装减振软接头;在其最高点安装排气阀,最低点设置手动排污阀。冷凝水管应保持一定的坡度,坡度确保
冷凝水
顺利排出,完成后可做通水实验。另外,有保冷要求的管道在支架与管道之间应垫以防腐木瓦托,防止管道使用时产生“冷桥”现象。水泵...
立式明装
风机盘管安装
要点
答:
要点二:水源管理与排水设计</安装时,供水入口处应安装过滤器,确保冷媒水系统的清洁。
冷凝水
接管需设置排气和泄水装置,以防止冷凝水积聚。立式明装风机盘管的冷凝水排出管必须有合理的坡度,确保滴水盘内无积水。国家建筑标准设计图集01K403《
风机盘管安装
》提供了详尽的安装指南。要点三:水平管路设计<...
冷凝
水管是什么管
答:
冷凝水管的使用是非常广泛的,但要注意细节问题,确保后期使用,那么冷凝水管是什么管,一起来看看吧。 一、冷凝水管是什么
管 冷凝
水管的原材料是UPVC、或者
镀锌钢管,
是用于流动制冷剂的连接换热设备,是常用在阀门或者压缩机等部件的管路。冷凝水管起到的作用,是将
风机盘管
、空调器积水盘里面的
冷凝水
给排掉。 在
安装冷
...
大家正在搜
多联机中央空调冷凝水布管
酒店风机盘管冷凝水怎么解决
中央空调冷凝水接管
中央空调出风口冷凝水
中央空调外机冷凝水
风机盘管为什么产生冷凝水
风机盘管冬天有没有冷凝水
干式风机盘管有没有冷凝水
风机盘管冷凝水需要保温吗
相关问题
大型中央空调风机盘管冷凝水堵如何清洗
风机盘管的冷凝水量怎么样确定
中央空调风机盘管冷凝水需要做存水弯吗
请问中央空调风机盘管冷凝水接口处一般是用透明胶管,或者说还有...
中央空调室内风机盘管冷凝水排水不畅有何解决办法
中央空调风机盘管底盘凝结水排水口在哪
卡式风机盘管冷凝水安装方案
风机盘管的冷凝水是怎么产生的?