冷库制冷机不起动什么原因?

如题所述

一、供电故障
冷库的制冷设备需要稳定的电力支持,如果发生供电故障将会导致设备无法启动。解决方法:
1.检查电源是否接通,检查插座、开关以及电源线有无损坏;
2.如果电源正常,那么就是供电线路故障,需要找电气维修人员进行修理。
二、控制系统故障
冷库的控制系统负责控制制冷循环,监控温度等,如果控制系统出现故障,会导致制冷设备无法启动。解决方法:
1.检查控制面板是否有故障报警信息,如果有,则根据报警信息处理;
2.检查控制器所连接的电线是否接触不良或受损,需要进行修理或更换;
3.检查温度传感器是否完好,如故障需更换。
三、制冷系统故障
冷库的制冷系统包括压缩机、冷凝器、蒸发器等,如果出现故障将导致设备无法启动。解决方法:
1.检查压缩机、冷凝器、蒸发器是否有明显的物理损坏;
2.检查设备的冷媒是否充足,是否有泄漏;
3.检查设备是否存在防护装置的故障,如过载保护器、压力保护器等。
四、其他可能原因
1.冷库控制面板所接电线松动或破损,导致无法接通电源。
2.制冷设备机械部件故障导致无法正常启动。
以上是常见的冷库不起动的原因及相应的解决方法。当冷库设备出现问题时,您可以根据这些方法进行故障排查与处理,确保冷库设备能够正常运行。建议定期对冷库设备进行维护保养,以提高设备的可靠性和稳定性。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-10-15
冷库压缩机不启动,多是电动机和电气控制方面出现故障。检修时既要检查各类电气控制元件,又要检查电源及连接线路。

①电源线路故障故障分析:压缩机不启动,一般先从电源线路上查找,如电源熔断器熔断或接线松脱、断线造成缺相,或电源电压过低等。排除方法:电源缺相时电动机发出“嗡嗡”交流声而不启动。时间稍长热继电器动作,触点跳开。可用万用表交流电压挡检查熔断器是否熔断或测量电像电压大小,若熔断器熔断,则更换适当容量熔断器。
②电动机烧毁或匝间短路故障分析:当电动机绕组烧毁或匝间短路时,往往会出现熔断器反复熔断的现象,特别是一推上闸刀开关时就熔断,对于开启式压缩机,此时可闻到电动机里传出的漆包线烧焦的臭味。
排除方法:用万用表检查电动机接线柱与外壳是否短路,并测量各相电阻值,如是短路或某相电阻小,说明绕组匝间短路,绝缘被烧毁。检杳时也可用绝缘电阻表洲其绝缘电阻,若其电阻接近于零,则说明绝缘层己被击穿。如电动机烧毁,可拆换电动机。

③温度控制器故障故障分析:温控器感温包内的制冷剂泄漏或温控器失灵,引起触点常开。
排除方法:转动温控器旋钮,看其在*温度挡(数字*或强冷连续运转挡次)是否能使压缩机启动,若不能启动应进一步观察感温包内制冷剂是否有泄漏、触点动作是否失灵等,轻微的可以修复,严重的应更换新的同一型号、规格的温控器。
④压力控制器故障故障分析:压力控制器压力值调节不当或压力控制器内的弹簧及其他部件出现故障时,造成在正常压力范围内,压力控制器动作,常闭触点断开,压缩机无法启动。
排除方法:可拆开盒盖看其触点是否能吸合,也可用万用表测试是否导通。人工复位后压缩机仍不能启动时应进一步检查系统的压力是否过高或过低,若压力正常而压力控制器又跳开,应重新调整压力控制器的高、低压力控制范围或更换压力控制器。
交流接触器或中间继电器故障故障分析:一般易出现触点过热、烧毁、磨损等现象,使触点接触不良。
排除方法:拆下修理或更换。
⑥热继电器故障故障分析:热继电器触点跳开。或发热电阻丝烧断。
排除方法:热继电器触点跳开时,首先应检查其整定电流是否合适,并按下人工复位按钮,若启动压缩机后不跳开,则应查出引起过电流的原因,修复后方可重新按下复位按钮。发热电阻丝烧断时,应更换热继电器。本回答被网友采纳
第2个回答  2022-04-02
冷库制冷机不启动的原因是,压缩机不启动是电动机和电气控制方面出现故障,既要检查各类电气控制原件,又要检查电源及连接线路。本回答被网友采纳
第3个回答  2021-10-14
冷库制冷机不启动的原因其实有很多种的,首先要检查一下是不是电源或者定压不够的原因,其次要看是不是发动机损坏了。
第4个回答  2022-04-03
冷库压缩机不启动,多是电动机或者和电气控制方面出现故障。
相似回答