温度太低冷库机组压缩机不启动怎么办

如题所述

  冷库机组压缩机不启动解决方法如下:
  1.冷库压缩机不启动不运转首先要检查冷库电控箱是否有电压、检查冷库电控箱熔断器、热继电器、冷库压缩机高低压保护、冷库压缩机油压差。检查出故障原因更换故障件后可正常开机。
  2.导致冷库压缩机不启动不运转可检查冷库压缩机的接线桩头是否有正常的供电电压,供电电压正常,检查冷库压缩机短路、卡缸等故障。找出故障件跟换故障件后开机。
  3.冷库压缩机不启动不运转还应检测温控器故障、电源缺相、压缩机综合保护区等故障。
  4.联系厂家技术员维修即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-12-07
一、电源故障
如果冻库压缩机未能启动,首先要检查电源是否正常。可能导致电源故障的原因有许多,比如电线接触不良、电路中断、短路等。具体方法是检查电源线,看看是否受损或接触不良,如有问题可以更换或重新连接电源线。如果电线没有问题,就需要检查电路。这个过程需要检查电路线路图并使用电路测试工具。根据测试结果,条件允许的话,可以DIY修理电路,否则需要请专业技术人员处理。
二、电机故障
冻库压缩机的电机故障会导致压缩机无法启动。可能的故障原因包括电机丝路器损坏、转子偏心、轴承损坏、电机绕组故障等。如果发现电机故障,需要及时更换故障部件。如需要更换整个电机,则需要找到适合的电机备件,并请专业技术人员安装更换。
三、压力过低
如果冻库压缩机内部压力过低,系统会自动停止运行。常见的原因有低压力开关故障、冷凝器堵塞、管道漏气等。检查开关是简单易行的,发现故障如更换低压力开关。若压力过低是由于冷凝器阻塞或管道漏气导致的,则需要清理冷凝器或进行管路维修。
四、压缩机内部问题
冻库压缩机的内部问题也可能导致不启动。可能造成这种问题的因素包括电器故障、机械故障、供气问题等。对于这种情况,需要找到问题的具体位置,进一步确定是哪部分出现了故障,并进行维修或更换。
五、过热保护开关
如果冻库压缩机的温度过高,过热保护开关会自动关闭系统,导致无法启动。解决方法是让压缩机冷却下来,检查是否存在过热保护开关故障或其他导致过热的原因,并及时进行维修。本回答被网友采纳
第2个回答  2016-11-22
首先环境温度低于冷库库温,这个制冷机组不启动属于正常现象;
如环境温度高于冷库库温,机组不启动,说明设备存在故障;
确认压缩机、冷却水泵、配电箱内电器元件是否都是好的,如果发现故障,及时排除;
如果设备都没问题,很大可能就是系统制冷剂有泄露,查找漏点,补漏加氟