建筑中,植筋拉拔试验一级12的钢筋拉力值标准要求是多少?

各规格钢筋 植筋 拉拔试验拉力值标准要求是多少?
(一级、二级、三级)
(6、8、10、12、14、16、18、20、22、25)

直径的平方*3.14/4*牌号/1000,得出屈服强度再乘以0.9,例如12*12*3.14/4*235/1000*0.9=23.91MPs。

植筋抗拔承载力现场非破坏性检验可采用随机抽样办法取样,同规格,同型号,基本相同部位的植筋组成一个检验批。抽取数量按每批植筋总数的1%计算,且不少于3根。

一般植筋72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植钢筋进行拉拔试验为减少千斤顶对锚筋附近混凝土的约束,下用槽钢或支架架空,支点距离≥max (3d, 60mm)。然后匀速加载2的3分钟(或采用分级加载),直至破坏。

扩展资料:

注意事项

1、植筋进行拉拔实验的环境温度为23+2℃,相对湿度应不大于70%;

2、植筋前的清孔,应使用专业的清孔设备;

3、清孔的吹和刷的次数应该比该粘胶剂使用说明书规定的次数减少一半。有的植筋胶说明书规定的是二吹一刷,那么实验时只需要一吹不刷;有的没有规定清孔时的方法和次数,那么实验时则不需要进行清孔。

4、在把植筋胶注入孔中,应该立即插入钢筋,并且按照单一方向边插边转动,直到达到规定的深度;

5、植筋结束后应该静置7d,不允许触碰杆体,养护的条件根据植筋胶的说明书;

参考资料:百度百科-钢筋拉拔试验

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-06

钢筋植筋拉拔设计值就是300X380=114000N,即114Kn。

 

a、一般植筋72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植钢筋进行拉拔试验加载为减少千斤顶对锚筋附近混凝土的约束,下用槽钢或支架架空,支点距离≥max(3d,60mm)。然后匀速加载2∽3分钟(或采用分级加载),直至破坏。破坏模式分为钢筋破坏(钢筋拉断)、胶筋截面破坏(钢筋沿结构胶、钢筋界面拔出)、混合破坏(上部混凝土锥体破坏,下部沿结构胶、混凝土界面拔出)3种,结构构件植筋,破坏模式宜控制为钢筋拉断。

b、当做非破坏性检验时,最大加载值可取为0.95Asfyk。

c、抽检数量可按每种钢筋植筋数量的0.1%确定,但不应少于3根。

第2个回答  2013-08-12

这个一般是有资质的试验检测机构到现场做,各规格的拉力值要求是多少,能系统的告诉我吗、谢了

第3个回答  2015-07-30
直径的平方*3.14/4*牌号/1000
得出屈服强度再乘以0.9
12*12*3.14/4*235/1000*0.9=23.91MPs
第4个回答  2015-08-10
Q235 或345直径的平方*3.14/4*牌号/1000得出屈服强度再乘以0.9结果就是你需要的抗拉值
相似回答