建筑工程中二次结构植筋规定多少做一次拉拔试验

如题所述

《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013中附录C有明确规定,检验批小于等于100个的抽检20%,但不少于5根;500以下含500的抽检10%;不大于1000根的抽检7%;不大于2500根的抽检4%;大于等于5000个的抽检3%。

每组试验块体不少于5个,由受检胶和植入带肋钢筋的混凝土试块组成,钢筋公称直径25mm,钢筋等级不低于400,C30混凝土块体钢筋植入深度150mm(6倍钢筋直径),C60混凝土块体钢筋植入深度125mm(5倍钢筋直径)。

重要结构构件应抽取每一验收批锚固件总数的3%且不少于5件进行非破损检测,一般结构构件应抽取每一验收批锚固件总数的1%且不少于3件进行非破损检测。当不同行业标准的抽样规则与该规范不一致时,对承重结构加固工程的锚固质量检测,必须按该规范的规定执行。

扩展资料

“植筋”技术是一项针对混凝土结构较简捷、有效的连接与锚固技术;可植入普通钢筋,也可植入螺栓式锚筋;现已广泛应用于已有建筑物的加固改造工程,如:施工中漏埋钢筋或钢筋偏离设计位置的补救,构件加大截面加固的补筋,上部结构扩跨、顶升对梁、柱的接长,房屋加层接柱和高层建筑增设剪力墙的植筋等。

采用植筋技术对混凝土结构进行加固改造时,原构件的混凝土强度等级应按现场检测结果确定。

当采用HRB335级钢筋种植时,原构件的混凝土强度等级不得低于C15;当采用HRB400级钢筋种植时,原构件的混凝土不得低于C20。

小注:若需采用HPB235级钢筋种植时,钢筋的直径不得大于12mm,原构件的混凝土强度等级不得低于C20。

技术标准

国《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ 145-2013 )中明确规定了植筋加固的相关要求参数。

工艺流程

(1)混凝土梁浇筑工艺:弹线定位→钻孔→洗孔→注胶 →植筋→固化养护→抗拔试验(抽检)→绑筋浇混凝土

(2)砖砌体工艺:弹线定位→钻孔→洗孔→注胶 →植筋→固化养护→抗拔试验(抽检)→砖砌体砌筑施工。

参考资料:百度百科植筋

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-09-13

《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013中附录C有明确规定,检验批小于等于100个的抽检20%,但不少于5根;500以下含500的抽检10%;不大于1000根的抽检7%;不大于2500根的抽检4%;大于等于5000个的抽检3%。

每组试验块体不少于5个,由受检胶和植入带肋钢筋的混凝土试块组成,钢筋公称直径25mm,钢筋等级不低于400,C30混凝土块体钢筋植入深度150mm(6倍钢筋直径),C60混凝土块体钢筋植入深度125mm(5倍钢筋直径)。

扩展资料

钢筋拉拔试验,是锚固体的锚固力的现场检测,一般植筋48-72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植钢筋进行拉拔试验加载方式。

分级加载:以预计极限荷载的10%为一级,逐渐加荷,每级荷载保持1min~2min,至设定荷载或锚固破坏。

参考资料:百度百科-钢筋拉拔试验

本回答被网友采纳
第2个回答  2015-10-28
不过GB50367-2006适用于结构加固工程,其要求相应较高.JGJ145-2004是专门针对后锚固工程,对各种类型都有规定.后置拉结筋不宜执行GB50367-2006

GB50367-2006附录N第1.4条规定重要结构构件、悬挑结构构件应采用破坏性检验方法对锚固质量进行检验;第2.2条规定破坏性检测的抽样取每一验收批锚固件总数的1‰,且不少于5件进行检验,若植筋总数不多余100件时,可仅抽取3件进行检验;第2.3条规定:重要结构构件应抽取每一验收批锚固件总数的3%且不少于5件进行非破损检测,一般结构构件应抽取每一验收批锚固件总数的1%且不少于3件进行非破损检测;第2.4条规定当不同行业标准的抽样规则与该规范不一致时,对承重结构加固工程的锚固质量检测,必须按该规范的规定执行

JGJ145-2004《混凝土结构后锚固技术规程》附录A第2.2条规定所植钢筋应按同规格、同型号、基本相同部位组成一个检验批,抽取数量按每批总数的1‰计算,且不少于3 根。DBJ/T50-032-2004第6.0.4条规定:植筋锚固承载力的现场验收检验按同一施工条件下同规格钢筋数量的1%进行抽检,但不应少于3根。以上两套标准的检测方式均采用“非破损检验”, 但抽检频率却相差九倍。按照1%进行抽检不但比按照1‰进行抽检的检测费用高,而且还容易暴露植筋工程的施工质量问题,很多施工单位在工程实践中就以两套规范均为现行标准为由,按照1‰进行抽检,甚至有些工程抽检频率比1‰还低很多。事实上,JGJ145-2004和DBJ/T50-032-2004规定采用的非破损检验检测出劣质产品或不良施工质量的能力很低,如果抽检数量不够,很难避免不合格的锚固工程蒙混过关
第3个回答  2019-12-23
除了结构预埋的钢筋外,砼上二次植筋必须要做拉拨试验,你所说的顶板植筋直接与下边搭接是可以的,不过要保证搭接长度要够才行,明白你的意思这样能节约一部分钢筋,但是工人植筋时钢筋太长工作难度加大,也容易植不到或植筋胶干了,导致合格,常规都是植四根一样长的钢筋,在拿钢筋搭接绑扎的。
第4个回答  2013-05-17
现场一半抽 百分之3 且不少于5条