钢筋植筋拉拔试验规范
拉拔试验
检测标准
答:
拉拔试验
是一种用于检测
钢筋
连接件(如
植筋
)的承载力的重要方法,一般拉拔试验检测标准如下:1、抽样数量:对于批量不超过100根的钢筋,应全数抽样检验。如果批量超过100根但不超过500根,应每50根抽取1根进行检验,至少检验3根,其中至少1根应取自第一、中间、最后位置的螺栓。如果批量超过500根,应每...
拉拔试验规范
答:
但是对于混凝土先
植筋
后砌筑的墙体为其保证混凝土与砖砌体的整体性是必须要做所植筋的
拉拔试验
的。检测方式按照1%进行抽检不但比按照1‰进行抽检的检测费用高,而且还容易暴露植筋工程的施工质量问题。抽检频率DBJ/T50-032-2004第6.0.4条规定:植筋锚固承载力的现场验收检验按同一施工条件下同规格
钢筋
数量的1%进...
植筋拉拔试验
标准
答:
该试验标准有如下:1、测试样品的尺寸应符合相关的
规范
要求,有效长度应不小于40毫米,宽度应不小于10毫米,厚度应不小于5毫米。2、测试样品应完全没有破裂、断裂、裂缝、气泡等缺陷,材料表面应平整,没有污染,表面质量应符合要求。3、
植筋拉拔试验
机应符合国家相关标准,具有良好的精度和可靠性,能够满...
植筋拉拔试验
要求规定是多少?
答:
最大加载值可取为0.95Asfyk。当做非破坏性检验时,最大加载值可取为0.95Asfyk。抽检数量可按每种
钢筋植筋
数量的0.1%确定,但不应少于3根。植筋72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植钢筋进行
拉拔试验
加载方式。为减少千斤顶对锚筋附近混凝土的约束,下用槽钢或支架架空,支点距离≥max(3d,60mm),...
植筋
抗
拉拔
实验检测依据是什么
规范
?
答:
植筋
抗
拉拔试验
检测标准是GB/T228-2010和JGJ/T101-2015。GB/T228-2010标准规定了金属材料拉伸试验方法:该标准适用于金属材料的拉伸试验,其中包括了
钢筋
的拉伸试验方法。JGJ/T101-2015标准规定了混凝土工程施工质量验收
规范
:该标准适用于混凝土工程的施工质量验收,其中包括了钢筋的抗拉拔试验方法。这些...
植筋拉拔试验
要求是多少?
答:
1、一般情况下,
植筋钢筋
的锚固长度来是15D;而混凝土结构加固设计
规范
GB50367-2006规定:深固建筑抗震加固。一般拉结筋二次结构填充墙8mm或者是6mm,选择的拉接筋10d就够了。2、锚固的部位和形式,可以采用弯钩,弯折等形式,也还可以指钢筋锚入构件的长度,如果没有足够的锚固自长度,钢筋受力就不能...
植筋
抗
拔试验
要求是多少?
答:
2、新
规范
规定,二级钢的抗拉强度设计值是300N/mm²,不是310N/mm²,一根直径22的钢筋面积是380 mm²,那么
钢筋植筋拉拔
设计值就是300X380=114000N,即114Kn。3、框架填充墙墙体拉结筋,根据汶川地震的经验数据,现在不提倡后植筋锚固墙体拉结筋,(应优先采用预埋法,多种方法)后...
植筋拉拔试验
怎么做?
答:
1、一般
植筋
72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植
钢筋
进行
拉拔试验
加载方式见右图。为减少千斤顶对锚筋附近混凝土的约束,下用槽钢或支架架空,支点距离≥max(3d,60mm)。然后匀速加载2∽3分钟(或采用分级加载),直至破坏。破坏模式分为钢筋破坏(钢筋拉断)、胶筋截面破坏(钢筋沿结构胶、钢筋界面...
后锚固
植筋拉拔试验
要求
答:
《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013中附录C有明确规定,检验批小于等于100个的抽检20%,但不少于5根;500以下含500的抽检10%;不大于1000根的抽检7%;不大于2500根的抽检4%;大于等于5000个的抽检3%。每组
试验
块体不少于5个,由受检胶和植入带肋
钢筋
的混凝土试块组成,钢筋公称直径25mm,钢筋等级...
植筋拉拔试验
标准
答:
1、试样准备:根据不同材料的性能,采用不同尺寸的试样,并且要保证试样的表面光滑,质量一致,以保证测试结果的准确。2、选择合适的测试机构:一般来说,
植筋拉拔试验
需要使用有力学记录仪、试验机拉伸力计仪、力学转角仪等测试设备,这些设备都要具备良好的测试功能和可靠的性能,以保证测试精度和重复性。