我们工地用圆6钢筋植筋 用作砌体的拉结筋 质检站来检测 有一根不合格 该怎么处理啊
植筋有什么规范么 检测结果是什么算合格 也就是说三根两个合格一根不合格 那这一组合格么
举报该问题
推荐答案 2011-03-30
植筋不合格估计也就是说做的拉拔实验不合格吧?要是那样就自检一次,觉得可以了请第三方实验室做双倍拉拔复试,出具报告后拿着找质监站。不过这之间也要出面找质监站沟通呀,怎么沟通你明白吧,不用说明白了吧~~~~~~~~~~呵呵,其他的都不重要,主要在沟通呀,不难解决
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vezeBtt7X.html
其他回答
第1个回答 2011-03-28
质检站一般采取双倍检测,双倍检测合格才算合格,你也得根据这个为标准来
一个不合格,会影响受力,质检站的一般会叫你整改,不得明确说你不合格,另外植筋中,工长就应该看出来做对没,难道会等到质检站来说你没植对????
追问
那我们的这种情况就是两个合格一根不合格 到底算合格还是不合格 有什么标准或者规范吗
第2个回答 2011-03-26
有规范 按照拉结筋拉出来时的最大用力是多少 可以查
合格
第3个回答 2011-03-26
有规范 按照拉结筋拉出来时的最大用力是多少 可以查
第4个回答 2011-03-26
合格
相似回答
我们工地用圆6钢筋植筋
用作砌体的拉结筋
质检站来检测
拉结筋原材料...
答:
没用上的φ
6钢筋
退场。
安徽关于禁止植
钢筋
规定
答:
十、垂直孔植筋将胶直接流、捣进孔中即可
;水平孔植筋可用Φ6细钢筋配合托胶板(干净木板)往孔内捣胶,也可让施工人员
戴好皮手套,将配好的胶成团塞、捣进孔内
;倒垂孔植筋请选用高触变型植筋胶,该胶不流淌,可成团...
植筋
规范
答:
根据这个规定区分结构构件的重要性,框架结构填充墙
拉结筋
如果设计光
圆钢筋采用植筋
方式施工应该允许,而运用Ⅰ级钢筋剪力墙竖向分布
筋植筋
锚固则不太恰当。应该注意的是,地方标准西南05G701系列图集中的填充墙拉结筋推荐了三种做法,第一种是...
砌体拉结筋植筋
规范是什么?
答:
拉结筋通常用直径6毫米细钢筋制成,
多用在砖墙的L转角和T字转角处,每隔500毫米放一层,每层每125毫米宽度范围内放一根
。长度按规范。在砌体留槎的时候必须按规定放置拉结筋。植筋技术为一项针对混凝土结构较简捷、有效的...
砌体的拉结钢筋怎么
留?
怎么植筋
?
答:
10、填充墙与框架柱、构造柱或钢筋混凝土边框之间应设置钢
筋拉结
。
拉结钢筋植筋
为6mm,间距500mm,墙厚不大于100mm时设置一根;不大于240mm时设置两根;大于240mm时设置3根。拉结钢筋应错开截断,相距不小于200mm(西南规范)。
砌体
墙与剪力墙之间
的拉结筋
做法,预埋
钢筋
和后植钢筋的构造要求是什么...
答:
240厚墙为2根/道,360厚墙为3根/道),3道(或其他数字)。根据斜砖高度和1米水平线从上往下画出
拉结筋
所处的位置。安排拉结筋制作和植筋时,均根据上述标注尺寸实施,墙体砌筑后就不会有拉结筋伸出墙垛外面了。
建筑工程质量通病防治方案
答:
3、 因本工程填充墙砖材料选用砼小型砌块因而必须在每层墙高的中部设置C20混凝土腰梁,纵向配筋为4φ8,箍筋为φ6@200厚为120mm,宽同墙厚。 4、 通长现浇钢筋混凝土板带应一次浇筑完成。 5、 主体与阳台栏板之间
的拉结筋
必须预埋。
二次结构
植筋
,
圆6的钢筋
外露多长??
答:
填充墙
的拉结筋
,φ6,植入长度90mm。压入砌体内的长度,6、7度时不应小于墙长的1/5且不小于700mm,8、9度时宜沿墙全长贯通。在混凝土、墙体岩石等基材上钻孔,然后注入高强植筋胶,高强建筑植筋胶大致分为注射式植筋胶...
砌体
结构
检测
时应注意哪些问题
答:
(6) 植筋胶:有质量合格证,并做拉拔试验。(7) 其他材料:
拉结钢筋
、预埋件、混凝土预制过梁等均应符合设计要求。2、主要机具 搅拌机、龙门架、手推车、钢管脚手架、跳板、马凳、夹具、铁锹、灰铲、手锤。3、作业...
大家正在搜
相关问题
框架结构中填充墙的拉结筋应该怎么设置,钢筋长度怎么算
砌体为什么采用圆钢植筋拉结筋
混凝土小型砌块墙体内的拉结筋可以使用光圆钢筋吗
植筋有规范要求必须是圆钢或是带肋钢筋吗?砖墙拉结筋是用圆钢还...
钢筋植筋拉拔试验现场检测数量代表数量是多少
建筑工程中二次结构植筋规定多少做一次拉拔试验
植筋和墙体拉结筋的区别 算法有何不同?