电压互感器连接方式有哪几种,包括一次,二次侧接地问题,在就地接地还是到屏柜接地?

如题所述

有下面6种:
1,单相接线 a接于相与地之间,用于测量相电压,b接于相与相之间,用于测量相电压
2,不完全星型接线,用于测量三相电压,不能测量相电压
3,星型-星型-开口三角形接线 a,一台三相五柱电压互感器结成b,三台单相三绕组互感器结成,c三台单相三绕组电容互感器结成
不管什么样的接线,一次绕组结成星型都要接地,假如主二次绕组要测量相电流也要接地,这些是工作接地
电压互感器二次侧必须妥善接地,是保护设备及人身安全的需要。
至于接地地点,要强调妥善,只要可以什么地方都一样,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-23
额定电压110kV以上的基本都是直接接地的,110kV以下的大多是不直接接地的相间绝缘。但是也有例外,如电压比为35/√3:0.1kV只要一个开个三角剩余绕组作为保护级的35kV电压互感器也是直接接地的。
采用单相接线方式,比如说接线I-I-I-I-12-12-12,4个I代表有包括一次总共有4个线圈,3个12代表3个二次线圈
对于直接接地的产品是通过产品接地座连到支架的接地板上,然后接地,可以说是就地接地的
第2个回答  2011-03-23
好像是五种,具体可以查一下关于继电保护的书籍,二次接地有的是B相接地,有的是N相接地,根据应用场合不同而不同
第3个回答  2011-03-23
原则上就地接