99问答网
所有问题
电压互感器连接方式有哪几种,包括一次,二次侧接地问题,在就地接地还是到屏柜接地?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-03-23
有下面6种:
1,单相接线 a接于相与地之间,用于测量相电压,b接于相与相之间,用于测量相电压
2,不完全星型接线,用于测量
三相电压
,不能测量相电压
3,星型-星型-开口
三角形
接线 a,一台三相五柱
电压互感器
结成b,三台单相三绕组互感器结成,c三台单相三绕组电容互感器结成
不管什么样的接线,一次绕组结成星型都要接地,假如主二次绕组要测量相电流也要接地,这些是工作接地
电压互感器二次侧必须妥善接地,是保护设备及人身安全的需要。
至于接地地点,要强调妥善,只要可以什么地方都一样,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/veWjetjeW.html
其他回答
第1个回答 2011-03-23
额定电压110kV以上的基本都是直接接地的,110kV以下的大多是不直接接地的相间绝缘。但是也有例外,如电压比为35/√3:0.1kV只要一个开个三角剩余绕组作为保护级的35kV电压互感器也是直接接地的。
采用单相接线方式,比如说接线I-I-I-I-12-12-12,4个I代表有包括一次总共有4个线圈,3个12代表3个二次线圈
对于直接接地的产品是通过产品接地座连到支架的接地板上,然后接地,可以说是就地接地的
第2个回答 2011-03-23
好像是五种,具体可以查一下关于继电保护的书籍,二次接地有的是B相接地,有的是N相接地,根据应用场合不同而不同
第3个回答 2011-03-23
原则上就地接
相似回答
电压互感器连接方式有哪几种,包括一次,二次侧接地问题,在就地接地还
...
答:
额定电压110kV以上的基本都是直接接地的
,110kV以下的大多是不直接接地的相间绝缘。但是也有例外,如电压比为35/√3:0.1kV只要一个开个三角剩余绕组作为保护级的35kV电压互感器也是直接接地的。采用单相接线方式,比如说接线I-I-I-I-12-12-12,4个I代表有包括一次总共有4个线圈,3个12代表3个二...
升压站
二次
接线标准
答:
2.
电流互感器的二次回路有且只能有一个接地点
。独立的、与其他互感器二次回路没有电的联系的电流互感器二次回路,宜在开关场实现一点接地。由几组电流互感器二次绕组组成的和电流回路,应在第一级和电流处一点接地。电流互感器的备用二次绕组,应在开关场短接并一点接地。3. 对于保护、安全自动装置...
电流
互感器二次在
哪里
接地?
答:
其实在电流互感器本体、开关柜端子排或者保护屏屏内接地都可以,但无论如何,都只能一点接地
。附录: 为什么电流互感器二次侧只准许一点接地?1、因为一个变电站的接地网并非实际的等电位面,因而在不同点会出现电位差。当大的接地电流注入电网时,各点间可能有较大的电位差。如果一个电连通的回路...
高压PT
柜
三只
互感器
怎么接线
答:
通过PT二次绕组的星形接法,可以引出三个相电压和三个线
电压,
供需要相线电压的计量或保护装置使用,附属的三角,实际是开口三角,是供监测一次系统接地用的,引出供保护装置使用,正常时没有电压,只有在中性点不接地系统中,发生单相接地时才会有电压输出。
互感器
的二次绕组(额定电压为100/√3的那个二...
高压计量
电压互感器二次
接线端需要
接地
吗
答:
5.交、直流电力电缆的接头盒、终端头和膨胀器的金属外壳和可触及的电缆金属护层和穿线的钢管.穿线的钢管之间或钢管和电器设备之间有金属软管过渡的,应保证金属软管段接地畅通;6.电缆桥架、支架和井架;7.装有避雷线的电力线路杆塔;8.装在配电线路杆上的电力设备;9.在非沥青地面的居民区内,不...
工作
接地
和保护接地的区别 工作接地和保护接地的区别是什么
答:
工作接地:电源(发电机或变压器)的中性点直接(或经消弧线圈)
接地,电压互感器一次侧
线圈的中性点接地,防雷设备的接地。保护接地:电气设备上与带点部分相绝缘的金属外壳。/iknow-pic.cdn.bcebos.com/0bd162d9f2d3572c52137e998713632763d0c386"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img...
35kv变电站里的10kv
电压互感器
的开口三角形的两根线应该接在什么
屏柜
...
答:
电压互感器
的开口三角,检测的是
接地,
开口三角的电压值越高
,接地
就越严重。开口三角的电压,一般接在消谐柜或消弧线圈的保护屏上,接入的装置是消弧消谐保护器或消弧线圈保护器,也可以接入
接地电压
表,监视接地电压。如果对你有帮助,望采纳,谢谢。
穿心电流
互感器
S2是否
接地
有统一的规范标准吗?
答:
二次侧一点
接地还有
一点要注意的就是在计量回路.有些计量装置厂家会在计量屏上进行
接地,
如果在互感器
二次侧就地接地
的话会造成二点接地,当三相电压不平衡时会产生计量误差,因此有些供电公司要求在互感器二次侧(400V系统)不允许接地。电流互感器和
电压互感器
二次回路只能是一点接地。原因:为保证人身和...
国网关于
二次
线控制柜、端孑箱内部
接地
、接零及等电位接地要求规范
答:
如果保护接地电阻大于电源中性点接地电阻,设备外壳的对地
电压
还要高,这时危险更大。(二)系统采用保护接零时需要注意的问题1.在保护接零系统中,零线起着十分重要的作用。一旦出现零线断线,接在断线处后面一段线路上的电气设备,相当于没作保护接零或保护接地。如果在零线断线处后面有的电气设备外壳漏电,则不能构成...
大家正在搜
电压互感器接地方式
电流互感器和电压互感器
高压电压互感器接线方式
电压互感器一次接地
电压互感器和电流互感器区别
电压互感器的常用接线方式
电压互感器接线方式图
电压互感器接线方式和原理图
电流互感器的接线方式
相关问题
电流互感器二次接地侧接地是就地接地,还是屏柜处接地
电压互感器二次接地有几种方式
电压互感器有哪几种常用的连接方式?
电压互感器一次侧星形接法接地,二次侧星形接法接地,分别什么作...
电压互感器二次侧为什么必须接地?
为什么电压互感器和电流互感器的二次侧必须接地?
户内门不需要接地有相关的规范明确指出吗是哪本规范。
电压互感器的二次接地属于保护接地还是工作接地