升压站二次接线标准

如题所述

升压站二次接线的设计、施工、调试、验收工作。运行变电站的扩建、改造工程,在确保施工安全和运行维护方便的基础上,可参照执行此标准。
总体要求:
1. 为防止主保护存在动作死区,两个相邻设备保护之间的保护范围应完全交叉;同时应避免当一套保护停用时,存在保护动作死区。
2. 电流互感器的二次回路有且只能有一个接地点。独立的、与其他互感器二次回路没有电的联系的电流互感器二次回路,宜在开关场实现一点接地。由几组电流互感器二次绕组组成的和电流回路,应在第一级和电流处一点接地。电流互感器的备用二次绕组,应在开关场短接并一点接地。
3. 对于保护、安全自动装置、测量、计量等和电流回路,和电流之前的两个分支回路按各自电流互感器绕组独立标号,和电流之后还有串接设备的,其电流回路按边断路器的电流互感器绕组继续标号。
4. 三相四线接线的电能表,其计量专用的电流互感器二次绕组与电能表间应采用六线连接;三相三线接线的电能表,其计量专用的电流互感器二次绕组与电能表间应采用四线连接。每相电流互感器的二次回路应相互独立,各相的中性线在接地点处并接。
5. 电压互感器的二次回路只允许有一点接地。经零相母线(N600)连通的几组电压互感器二次回路,应在继电器及通信室将N600一点接地,各电压互感器的中性线不得接有可能断开的断路器或熔断器等。独立的、与其他互感器没有电气联系的电压互感器,其二次回路可以在开关场实现一点接地。
6. 从开关场地到继电器室的电压互感器每组二次绕组的4根引入线及开口三角接线的剩余电压绕组的2根引入线均应使用相互独立的胡兆局电缆,不得共用。
7. 在任何情况下均不得并接第一组、第二组跳闸回路,避免形成寄生回路。
8. 正负电源端子之间,跳、合闸引出端子与正电源端子之间应至少间隔1个空端子。
9. 正常运行方式下,直流负载宜平均分配在两段直流母线上。
10. 双重化配置的保护、安全自动装置、自动化设备、网络交换机设备所采裤让用的直流电源应取自不同段直流母线,且两组直流电源回路之间不允许采用自动切换。
11. 双重化配置的两套保护与断路器的两组跳闸线圈一一对应时,其保护电源和控制电源必须取自同一段直流母线。
12. 相互独立的保护、安全自动装置、自动化通道设备应取自相互独立的直流电源。
13. 各间隔的控制电源与保护电源直流供电回路应在直流馈线屏处分别引接。
14. 电流互感器、电压互感器每组二次绕组的相线和中性线应在同一根电缆内。
15. 交、直流回路不应合用同一根电缆,强电和弱电回路不应合用同一根电缆。不同安装单位或间隔的回路不宜合用同一根电缆。
16. 对双重化配置的保护、安全自动装置的电流回路、电压回路、直流电源回路、双跳闸线圈的控制回路等,两套系统不应合用同一根电缆。
17. 弱电回路的每一对往返导线,应属于同一根控制电18缆。
18. 为满足机械强度要求,强电控制回路导体截面应不小于1.5mm2,弱电控制回路导体截面应不小于0.5mm2。
19. 保护、安全自动装置用电压互感器二次回路导体截面的选择,应保证最大负荷时,电缆的电压降不应超过额定二次电压的3%。
20. 断路器控制回路导体截面的选择,应保证最大负荷时,控制电源母线至断路器分、合闸线圈的电压降不应超过额定电压的10%。
21. 电缆屏蔽层的接地应连接在二次接地网上。对于单屏蔽层的二次电缆,屏蔽层应两端接地。
22. 变电站使用的各类二次线缆应具有阻燃功能。
23. 工作电压250V以上的回路不宜进入控制、保护、测量等二次设备屏柜。
24. 宜在继电器及通信室统一配置通信接口屏,配置各种接口设备用于站内系统上送信息至主站端(对侧站)。
25. 电力监控系统安全防护的设置严禁形成不同安全区的纵向交叉联接。
26. 网络介质可采用超五类以上带屏蔽网络线,通往户外的通信介质宜采用铠装光缆。
保护、安全自动装置回路设计要求:
一、电流二次回路
1. 电流互感器二次绕组应合理分配,保证主一保护的保护范围最大化。
2. 220kV和110kV线路、母线保护应选用5P级电流互感器二次绕组;10-35kV保护宜选用5P级电流互感器二次绕组。
3. 多个二次设备共用同一交流电流回路时,应按保护、安全自动装置、录波装置、故障测距的顺序依次串接。
二、电压二次回路
1. 电压互感器端子箱、汇控柜或开关柜处应配置分相总空气开关,并实现状态监视。
2. 当电压互感器配置4个二次绕组时,对于双重化配置的保护和安全自动装置:第一套保护、安全自动装置与自动化设备共用电压互感器的第二个绕组,第二套保护、安全自动装置采用电压互感器的第三个绕组;单套配置的保护和安全自动装置,采用电压互感器的第二个绕组;录波装置采集的三相电压取自电压互感器的第三个绕组。
3. 当电压互感器配置3个二次绕组时,保护、安全自动装置、录波装置与自动化设备共用电压互感器的第二个绕组。
4. 录波装置采集的开口三角电压取自电压互感器的剩余电压绕组。
5. 220kV、110kV线路保护和测控装置用的同期电压均取自线路电压互感器(单相)的第一个绕组的电压。
6. 对于220kV单母线接线或存在母线分列运行可能的轻载变电站,在配置有220kV备自投装置时220kV母线电压互感器的二次绕组序号和空气开关编号宜按下列顺序排列:0.2(PT01、1MCBa-c)、0.5/3P (PT02、2MCBa-c)、3P(PT03、3MCBa-c)、3P(PT04) (剩余电压绕组)。
7. 对电压互感器的每组二次绕组,其电压并列与电压切换用的直流电源应取自同一段直流母线。
8. 宜通过220kV线路主一保护屏、110kV线路保护屏或主变压器保护屏A的电压切换装置进行本间隔的计量电压切换。
9. 电压并列用中间继电器应采用单位置继电器。
三、断路器控制回路
1. 双重化配置的保护应动作于断路器的不同跳闸线圈:主一保护动作于第一组跳闸线圈,主二保护动作于第二组跳闸线圈。对于10kV-110kV断路器可只接一组跳闸线圈。
2. 保护装置和断路器上的防跳回路应且只应使用其中一套,优先使用断路器机构防跳。
3. 断路器就地合闸操作,宜经断路器两侧刀闸位置闭锁。在就地手合回路中,宜串接断路器两侧刀闸常闭辅助接点。
4. 220kV断路器应具备两组独立的断路器跳闸压力闭锁回路。
5. 非机械联动断路器的合闸回路应采用分相合闸方式,断路器的三相联动由继电保护装置实现;断路器的合闸回路监视采用TWJ分相监视,且TWJ应能监视包括“远方/就地”切换把手、断路器辅助接点、合闸线圈等的完整合闸回路;断路器的分闸回路监视采用HWJ分相监视,且HWJ应能监视包括 “远方/就地”切换把手、断路器辅助接点、分闸线圈等的完整分闸回