高压PT柜三只互感器怎么接线

二次侧要不要中心点接地,开口三角要不要接地

高压侧接成星形,即三个PT的高压A端,分别经熔断器接至高压母线的U、V、W相。三个PT高压端的X(尾端)相连后接地。

通过PT二次绕组的星形接法,可以引出三个相电压和三个线电压,供需要相线电压的计量或保护装置使用,附属的三角,实际是开口三角,是供监测一次系统接地用的,引出供保护装置使用,正常时没有电压,只有在中性点不接地系统中,发生单相接地时才会有电压输出。

互感器的二次绕组(额定电压为100/√3的那个二次绕组)接成星形,即三个PT二次的首端分别经保险后引出为u、v、w。


扩展资料:

基本特点

1、一次线圈串联在电路中,并且匝数很少,因此,一次线圈中的电流完全取决于被测电路的负荷电流.而与二次电流无关;

2、电流互感器二次线圈所接仪表和继电器的电流线圈阻抗都很小,所以正常情况下,电流互感器在近于短路状态下运行。

电流互感器一、二次额定电流之比,称为电流互感器的额定互感比:kn=I1n/I2n

因为一次线圈额定电流I1n己标准化,二次线圈额定电流I2n统一为5(1或0.5)安,所以电流互感器额定互感比亦已标准化。kn还可以近似地表示为互感器一、二次线圈的匝数比,即kn≈kN=N1/N2式中N1.N2为一、二线圈的匝数。

参考资料:百度百科-互感器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-26

另一辅助二次绕组(额定电压为100/3的那个绕组)接成开口三角形,即U相绕组的尾端接V相绕组的首端,V相绕组的尾端接W相绕组的首端,最后由U相绕组的首端和W相绕组的尾端引出开口电压,供绝缘监察用。

扩展资料:

注意,高压电流互感器的二次侧必须有一点接地。 由于高压电流互感器的一次侧为高压,当一、二次线圈之间因绝缘损坏出线高压击穿时,将导致高压进入低压,如果二次线圈一点接地,则将高压引入了大地,可确保人身及设备的安全。

但应当注意,电流互感器的二次回路只允许一点接地,而不允许再有接地,否则有可能引起分流,影响使用。低压电流互感器的二次线圈不应该接地。

由于低压互感器的电压较低,一、二次线圈间的绝缘度大,发生一、二次线圈击穿的可能性小,另外,二次线圈的不接地将使二次回路及仪表的绝缘能力提高,还可使雷击炉毁仪表事故减少。

另外,差动保护是采用差动继电器(例如BCH-2等)构成的,差动保护两侧电流互感器只能有一点接地,一般把接地点设在保护屏处,而当差动保护采用微机保护装置时,两侧电流互感器应分别接地。

参考资料:百度百科-互感器

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-10
二次绕组接成星形,中性点接地。开口三角也要在U相首端或W相尾端取一点接地。本回答被网友采纳
第3个回答  2013-08-06
应该是Yy0接线
相似回答