冷库压缩机运行一段时间后自动停机,自动和手动都不能开启,复位压力

冷库压缩机运行一段时间后自动停机,自动和手动都不能开启,复位压力开关后即能启动,挺此周而复始,请问大师是啥原因?

电压没对当然要停机,但是500V也太夸张了,两相之间应该是210V~240v才对,先排除电源——测一下接触器前,继电器前端的电压,然后空载(线从压缩机上拆下来)的电压,如果是220V左右,那应该是压缩机出问题了。