如果压缩机一直处于运转状态,显然是不正常的,有很多原因。
冷库压缩机即为不同容量冷库设计不同类型的压缩机,可以分为螺杆式压缩机、容积型冷库压缩机、定排量冷库压缩机和变排量冷库压缩机。压缩机一直处于运转状态,其原因大概如下:
1、制冷剂不足或者是泄露,这个原因会导致制冷效果差,达不到预期的温度,所以冷库压缩机一直在运行,制冷剂泄露的话会存在失火、爆炸等安全隐患。
2、温控器、压力继电器或者是电磁阀失灵,就是感应不到室内的温度,即便是达到了预期的温度,所以压缩机不会停止运行。
3、节流装置开启度过小。
冷库压缩机的注意事项:
经常同时运转2个压缩机时(均油运转是另外),也有以能力调整为目的只运转1个压缩机的时候,因此保护装置以及配件部品的配置不同。
只做同时运转时,最好2个压缩机都有共用的1个高压保护(HPS),低压保(LPS)。但是排气管温度保护每个压缩机都必须安装。压缩机的电机保护(IP)和曲轴箱加热带也需要分别安装。
如果冷库内实际温度一直没有达到设定温度,制冷机组压缩机一直在运转,有可能不正常。此时需要检查制冷机组膨胀阀后面结霜结冰是否严重,室内机换热器结霜是否严重。必要时候应给制冷机组室内机换热器除冰除霜,对系统管路检漏,有泄漏点存在的应检漏补漏,并加注适量同种冷媒。
如果是自动化控制的冷库,当温度没有达到设定的温度,压缩机就会一直工作。如果达到或者超过设定温度一段时间压缩机仍然一直工作,要看压缩机是否是变频压缩机,在低负荷下维持冷库的温度工作状态。
若是非变频压缩机,则有可能是传感器出现问题,或者温度探头安放置的位置有问题。这个应当是很简单的可以检查出来是否机器故障。
变排量冷库压缩机
变排量压缩机可以根据设定的温度自动调节功率输出。空调控制系统不采集蒸发器m风口的温度信号,而是根据空调管路内压力变化信号来控制压缩机的压缩比从而自动调节m 风口温度。
在制冷的全过程中,压缩机始终是工作的,制冷强度的调节完全依赖装在压缩机内部的压力调节阀来控制。当空调管路内高压端压力过高时,压力调节阀缩短压缩机内活塞行程以减小压缩比,这样就会降低制冷强度。
本回答被网友采纳