抗震框架梁,下部钢筋的中间支座锚固长度计算的疑惑

抗震框架梁,下部钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d } 我取出来LAE比支座宽要大,那是不是要进行弯锚? 如果是,那是按0.4LAE+15D进行计算锚固长度么??

框架梁底部筋在中间的支座部位锚固,说白了,就是在支座处接长,两边的梁一样高的时候,直接插过去啊,伸过去,够LAE或0.5Hc+5d 就成,挑一个最大的值取。两边不一样高的时候:高的往低的一边插,还是伸过LAE或者0.5Hc+5d ,捡大的取。,如果是低的一边往高处插,你直锚肯定不够,下边的钢筋一般都比较粗,只能弯锚了,弯锚的时候,插入柱子或者支座的长度够0.4LAE就行,再加上一个15D的弯钩,这就是0.4LAE+15D。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-29
呵呵,梁下部钢筋是能通则通,都已经比支座都长了,那何必还要做弯锚呀,直接都通到下一跨去了。梁的锚固有0.4Lae+15D的吗?呵呵…
第2个回答  2011-05-29
中间支座下部钢筋能通则通,也可在支座附近1/3跨长度范围内进行连接,当直径不同时也可进行互锚,或进行曲弯锚(按大于0.4lae+15d)..
第3个回答  2011-05-29
我们的做法是,如果架梁是平的,就直接伸到支座另一偏侧,如果不平时才按0.4LAE+15D弯锚
第4个回答  2011-05-30
03g101-1有解释啊。能通则通原则。通到临跨,中间支座左右受压,方向相反,利于锚固。
相似回答