框架梁下部钢筋锚固与柱内相关

从受力看,梁传力给柱子。那梁就要锚固在柱子内。对于中间支座,有的柱子尺寸不是很大,框架梁如果直锚则要伸入柱子另一侧的框架梁内。这样怎么算锚固长度?
就03G101 54面图而言,柱子大小框架梁方向Hc是大于等于一个锚固长度或者0.5Hc+5d的。然实际中存在大量的Hc尺寸不够的。施工单位一般采用上述的方式施工。合理不???
如果钢筋型号在支座两边一样,可否采用对焊解决?
实例:7.2米跨度,25的三级钢,C30的砼,钢筋长度为9米。
当然如果有两跨相邻的跨度都是4米的话,中间支座底筋施工单位大不采用通常设置。。
补充问题一:现遇到如此情况,350×350的柱子尺寸,25的三级钢(梁下部通长筋),C30的砼,即使采用附加端头锚固,还是没法满足0.7Lae的长度啊。是否要考虑设计强梁弱柱的问题?
对于第二个问题采用何种施工方式合理?

从受力看,梁传力给柱子。那梁就要锚固在柱子内。对于中间支座,有的柱子尺寸不是很大,框架梁如果直锚则要伸入柱子另一侧的框架梁内。这样怎么算锚固长度?-----KL算Lae。端柱:直锚Lae,弯锚0.5Hc+5d,还有平直段不够0.4Lae的情况,其实图集上有解决方案,就是做钢板留洞焊接,5d*d钢板留洞0.35d穿孔角焊,详见图集P35。
就03G101 54面图而言,柱子大小框架梁方向Hc是大于等于一个锚固长度或者0.5Hc+5d的。然实际中存在大量的Hc尺寸不够的。施工单位一般采用上述的方式施工。合理不???------你说的对,施工单位一般钢筋翻样都是Hc减个50mm作为平直段长度,我也是搞钢筋翻样的,也是这么处理的,这样显然不合理,陈青来说:国家一级注册结构工程师有能力也有权力处理这个问题,本应该是设计院出方案解决的,但是大多数设计院都没有这么做,施工界现状是“照图施工”,国内施工单位目前大多数不具备设计能力,老翻样师傅有的连这个问题都没意识到,所以施工也是不合理了。
如果钢筋型号在支座两边一样,可否采用对焊解决?-------不建议对焊。0.2Ln-0.333Ln处可连接,避开负弯矩大的地方,按道理是可以,但是施工单位三级钢对焊的质量普遍是不合格的,里面多数是空的。互锚为好,当然一条钢筋能拉通就拉通更好。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-20
  根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010的规定:
  在混凝土中受拉钢筋的锚固长度L=a×(fy/ft)×d。
  式中:fy为钢筋的抗压设计强度;
  ft为混凝土的抗拉设计强度;
  a为钢筋外形系数,光面钢筋取0.16,带肋钢筋取0.14;
  d为钢筋的直径。
  算法
  另外,当带肋钢筋的公称直径大于25mm时,锚固长度应再乘1.1的修正系数。
  在地震区还应根据抗震等级再乘一个系数:抗震等级一、二级时系数为1.15;三级时系数为1.05;;四级时系数为1.0。
  混凝土中的纵向受压钢筋,当计算中充分利用其抗压强度时,锚固长度不应小于相应受拉锚固长度的70%。
  当纵向受拉普通钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时,包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度(投影长度)可取为基本锚固长度的60%。
  以上是钢筋锚固长度的计算方法,在施工图中的设计说明部分一般都有对钢筋锚固长度的要求,可以根据图中的要求进行检查。
第2个回答  2010-01-24
无法满足0.7LAE的情况很多...
如果建筑充许的话就加大柱截面,使其满足要求.
不允许的话,就只能满足总的LAE,不能满足平直段的0.7LAE的要求,然后承载力乘以0.8的系数来计算.
第3个回答  2010-01-25
第一个问题没看懂,底部本来就不通长

第二个问题,可以采用钢筋等额对换,比如说直径25换成20的,这个情况还要看排筋是否拥挤
第4个回答  2012-06-19
你的问题也是我现在的问题,我想问你现在搞懂了吗?