抗震框架梁上、下部钢筋伸入端支座锚固问题

11G101图集上,79页抗震框架梁钢筋伸入端支座锚固长度,平直段大于等于0.4laE,弯折垂直段15d。
请问这个规定是指梁钢筋伸入端支座的锚固总长度满足大于等于(0.4laE+15d)就行了,还是要求梁钢筋伸入端支座的平直段和弯折垂直段都必须分别满足大于0.4laE和15d?
另外,现场实例1,框架梁钢筋锚入边柱,但边柱截面尺寸小于0.4laE。如何处理?
现场实例2,框架主次梁相交,次梁钢筋锚入主梁内,但主梁截面宽度小于0.4laE。怎么处理?

陈青来教授在101答疑中郑重说直锚与弯锚的锚固机制不同,不能用“总长度满足大于等于(0.4laE+15d)就行了”这个概念,必须分别满足大于0.4laE和15d。

实例1,可请设计人更换较小直径的钢筋,或者改用机械锚固,施工方不得自行其事。

实例2,次梁没有抗震构造措施,次梁是非框架梁,没有0.4laE一说!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-07-30
要求梁钢筋伸入端支座的平直段和弯折垂直段都必须分别满足大于0.4laE和15d
或者直锚达到laE
实例1,换小直径钢筋

实例2,框架主次梁相交,次梁钢筋锚固,按照第86页。不满足,换小直径钢筋