二级抗震框架梁下筋中间支座可否直锚?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-11-09
是否能够直锚和抗震等级无关,当支座宽度满足直锚要求且满足对应等级下受拉钢筋抗震锚固长度即可。(大于等于抗震锚固长度且大于0.5h+5d)详见下图。
望采纳,谢谢!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WXtXe7jOtzvzX7zvWet.html
其他回答
第1个回答 2017-11-09
L下筋在边支座和KL一样.在中间支座为12D.具体可以看11G图集
相似回答
框架梁
底部钢筋在
中间支座
处,是否允许互
锚
,支座长度不足时,是否允许伸...
答:
可以直锚
,直锚不够弯锚入柱即可 也可以在节点外搭接,如下图:
框支
梁支座
在
中间
,可以
直锚
吗?
答:
框支
梁
的纵筋本来就很多,在
中间支座
处框支柱的钢筋也多,钢筋很拥挤,恐怕排不开,在该处最好还是贯通。若能保证钢筋间距的话,规范没有限制不能
直锚
。
框架梁下部
钢筋可以在
中间支座
处弯锚吗? 以及原因
直锚
与弯锚在结构上...
答:
梁不管是上部还是下部钢筋都不能再跨中锚固搭接
,因为跨中的弯矩最大,而搭接往往是强度最薄弱的地方所以不能设在中间,一般底部钢筋设在支座处,上部上排设在三分之一处,上部二排设在四分之一处。
下部
纵筋在
中间支座
处是
直锚
还是弯锚,有什么具体讲法?
答:
不管是KL还是WKL其下部纵筋在中间支座处都可以直锚和弯锚
,直锚的话要求支座宽度满足直锚的锚固长度,如果不能满足的话就只能采用弯锚;弯锚还有两种情况是当支座两边梁宽不同或错开布置时,将无法直通的纵筋弯锚入柱内,或者当支座两边纵筋根数不同时,可将多出的纵筋弯锚入柱内。11G101-1图集中在...
11G101-1图集中,有
抗震
要求的
框架梁
底部纵筋在
中间支座
的锚固的...
答:
若不能满足
直锚
,有3种方法可以解决。第一种:采用钢筋连接接长,机械连接、焊接连接、搭接连接等,且要满足各种接长方式的构造要求,比如钢筋接头百分率等。连接点宜位于
支座
ln/3范围。《11G101-1》第79页注3。第二种:采用弯锚。从柱边起算至弯折点的直段长度应大于等于0.4laE,且须伸至柱对边...
框架梁
的
下部
钢筋按照规定 , 是否应该只要碰到
支座
就锚固?
答:
如果是多跨时则
中间支座
无需断开,能直通就直通,如果钢筋长度不合适时需在支座内搭接(注意不用上下弯锚,
直锚
即可)可以在支座内搭接(搭接长度≥0.5hc+5d,hc为
梁
截面高度)。边支座才要求在支座内向上(下)弯锚长度≥0.45lae。
框架梁中间支座
底部钢筋
直锚
,直锚的钢筋可以出支座边缘吗?
答:
中间支座
是可以的,伸到相邻跨内,应保证:邻跨梁宽、梁高不小于本跨。
框架梁下部
钢筋可以在
中间支座
处弯锚吗? 以及原因
直锚
与弯锚在结构上...
答:
下部为 受拉区 也就是钢筋起作用最大的区域。。
下部中间支座
是受力最大的地方。。不允许弯
锚
原因 左右支座的弯锚 导致中间支座钢筋的密集度 在
抗震
中 由于弯锚 左右支座没有可靠的理解,受力不均 --- 如果在非抗震中 ,,可以在中间支座弯锚 可以看 03g 101-1 图集,,,---...
抗震框架梁
,
下部
钢筋的
中间支座
锚固长度计算的疑惑
答:
框架梁
底部
筋
在中间的
支座
部位锚固,说白了,就是在支座处接长,两边的梁一样高的时候,直接插过去啊,伸过去,够LAE或0.5Hc+5d 就成,挑一个最大的值取。两边不一样高的时候:高的往低的一边插,还是伸过LAE或者0.5Hc+5d ,捡大的取。,如果是低的一边往高处插,你
直锚
肯定不够,下边...
大家正在搜
框架梁可以以框架梁为支座吗
框架梁中间支座锚固
框架梁钢筋可以直锚吗
框架梁底部钢筋可以直锚吗
框架梁与柱子可以直锚吗
非框架梁下部钢筋锚固长度
框架梁下部筋锚固长度
框架梁可以以剪力墙为支座吗
非框架梁支座负筋怎么算
相关问题
11G101图集,框架梁底部纵筋在中间支座直锚长度不足,能否...
框架梁下部钢筋可以在中间支座处弯锚吗? 以及原因 直锚与弯锚...
框架梁底部钢筋在中间支座处,是否允许互锚,支座长度不足时,是...
框架梁底部钢筋在中间支座处,钢筋是否允许直锚,直锚支座处长度...
下部纵筋在中间支座处是直锚还是弯锚,有什么具体讲法?
抗震框架梁,中间支座宽度不足Lae.下部钢筋怎么锚固
框架梁下部纵筋在中间支座内算是搭接还是锚固,前提是不够直锚长...