中性点直接接地系统中发生不对称短路时,故障处短路电流中( )
A.一定存在零序分量
B.一定不存在零序分量
C.是否存在零序分量,应该根据不对称短路类型确定
D.只有正序分量
举报该问题
推荐答案 2023-04-25
【答案】:C
例如,发生两相短路,就不会出现零序电流,因为没有接地。只有接地故障才会有零序分量,只要发生了不对称短路就会有负序分量的出现。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vXeeWe7vvjvOOvteOB.html
相似回答
中性点直接接地系统发生不对称短路,故障处短路电流
含不含零序分量
答:
要看短路类型,两相短路是没有零序分量的,可以看序网图,正序和负序是并联,与零序网开路,所以电流没有零序分量,其他的短路类型应该都有零序电流。
中性点不接地系统发生
单相
接地短路时,接地故障点处
的电容
电流(
)
。
答:
【答案】:D如题解图
(b)所示正常情况下的电容电流为(以C相流过C33电容电流为例):假设在C相发生单相接地短路,如题解图(a)所示(k点电压为0)。根据叠加原理可将图(a)的情况用两种情况进行叠加:一种是为图(b)的正常情况(k点的电位为EC);另一种是在kk′间加一个单相电动势-EC...
变压器
中性点
为何不
接地
呢?
答:
(1)IT系统就是电源
中性点不
接地,用电设备外露可导电部分
直接接地
的系统。IT系统可以有中性线,但IEC强烈建议不设置中性线。因为如果设置中性线,在IT
系统中
N线任何一点
发生接地故障,
该系统将不再是IT系统。 (2)电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地),而电气设备外壳电气设备外壳采用保护接地。 适用于环境条件不良...
中性点接地
为啥影响
电流
速断保护
答:
在中性点接地的系统中线路
发生接地故障时,
为什么可以采用零序电流保护,其是如何实现电力系统对继电保护的4个基本要求的?答案: :(1)当电力系统正常运行时,由于其系统的对称性,零序电流理论上为零,当
中性点直接接地系统中发生接地短路故障
等
不对称故障时,
将会出现很大的电流。
电压互感器开口三角为什么能检测零序电压
答:
当三相负荷平衡时中性点电流为零,即无零序电压。当三相负荷严重不平衡时,中性点产生位移,这时将产生零序电压。在三相负荷不平衡时画出电压的向量图可得到圆满答案。当
中性点直接接地系统(
又称大
接地电流
系统
)中发生接地短路时,
将出现很大的零序电压和电流。还有在中性点
不直接接地系统中
当发生单相接地...
保护零线是什么?
答:
保护接零是指电气设备正常情况下不带电的金属部分用金属导体与
系统中
的零线连接起来,当设备绝缘损坏碰壳时,就形成单相金属性
短路,短路电流
流经相线――零线回路,而不经过电源
中性点接地
装置,从而产生足够大的短路电流,使过流保护装置迅速动作,切断漏电设备的电源,以保障人身安全。 第一个问题:电路中必须形成回路才能...
中性点不接地系统中故障处
不存在负序
电流
的故障类型有哪些
答:
电网的
不对称
运行,包括
短路故障
和断线故障。短路故障包括单相接地、相间短路、相间
短路接地
故障。在
中性点接地系统中,接地故障
、断线故障都会产生零序
电流,
当然也有负序电流。相间短路不产生负序分量。负序电流产生的磁场会在同步发电机转子中产生倍频电流,该电流会灼烧转子及其部件。对异步电机也有不良的...
零序电压是什么意思
答:
当
中性点直接接地系统(
又称大
接地电流
系统
)中发生接地短路时,
将出现很大的零序电压和电流。还有在中性点
不直接接地系统中
当发生单相接地时,也会产生零序电压。 零序电源在
故障点,故障
点的零序电压最高,系统中距离故障点越远处的零序电压就越低,取决于测量点到大地间阻抗的大小。正序、负序、零序的...
何谓潜供
电流
?它对重合闸有何影响?如何防止?
答:
中性点直接接地系统(
包括中性点经小电阻接地系统),发生单相
接地故障时,接地短路电流
很大,这种系统称为大
接地电流
系统。中性点不直接接地系统(包括中性点经消弧线圈接地系统),发生单相接地故障时,由于不直接构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,故称其为小接地电流系统。在我国划分标准为:X0/X1≤4~5 的...