推荐答案 2019-03-11
消防水池,消防水泵房不能设置在地下二层或者和地上高差大于10米的地下,消防水池和地下泵不能埋的,埋了你怎么操作?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vWvv77veB7XvtO7X7vX.html
相似回答
消防水池设计
的基本
要求
?
答:
消防水池水深应保证消防车泵吸水高度不超过6米
。取水口或取水井与被保护的高层民用建筑的
外墙距离不宜小于5米,并不宜大于100米
。《建筑设计防火规范》规定,取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15米;(4)消防水池容量超过500立方米时,应分为两个。水池间一般设连通管,连通管上设控制阀门...
消防水池
有什么
要求
?
答:
符合下列规定之一的,应设置消防水池。
1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量
;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;3、市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。消防水泵房设...
消防水池
的国家标准
设计
规范
答:
因此,
本条规定消防水池取水口与被保护建筑物间的距离不宜超过1OOm
。当消防水池位于建筑物内时,取水口或取水井与建筑物的距离仍须按规范要求保证,而消防水池与取水口或取水井间用连通管连接,管径应能保证消防流量,取水井有效容积不得小于最大一台(组)水泵3min的出水量。
消防水池
与水泵的设置
答:
1、设消防水池的情况:当出现市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量
;采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量等规定之一时,应当应设置消防水池。2、设消防水泵房的情况:根据《...
一起学消防:
消防水池
设置
要求
答:
1)
消防水池
吸水井、吸(出)水管喇叭口等设置位置应符合
设计要求
。2)吸水喇叭口在水池最低有效水位下的淹没
深度
应根据吸水喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm。3)高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,当...
消防水池
规范
要求
答:
消防水池设计
规范
要求
: (1)消防用水与生产、生活合并的
水池,
应确保消防用水不作他用的技术设施。(2)容量超过1000m。时,(高层建筑消防水池的总容积超过500m。)时,应分成两个设置。(3)供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水EI与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类...
室外
消防水池
的最低水位是多少?
答:
20m。
消防设计
的安全是必要的,但在满足消防设计安全
要求
的前提下,更应注重设计的合理性。
消防水池
的水深设计应结合经济性、安全性、可靠性及管理等综合考虑。建议“水消规”在修编时,能够把
消防泵
自灌式吸水的技术要求界定更清楚一些,明确是否要满足全程自灌吸水,以便于设计人员和审查人员把握。
消防水池
距离建筑物多少米才能满足
要求
?
答:
1、
消防水池
应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。2、取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m。3、取水口(井)与甲,乙,丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m。4、取水口(井)与液化石油储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m。
消防水池
的国家标准
设计
规范是什么?
答:
3、
消防水池
的总蓄水有效容积大于500m³时, 宜设两个能独立使用的消防水池;当大于1000m³时,应设置能独立使用的两座消防水池。每个(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水
设计
流量的
要求
。4、储存室外消防用水的消防水池或供消防...
大家正在搜
地埋箱泵一体化消防泵站
地埋高压电缆深度要求
地埋式消防泵房
箱泵一体消防水箱是否有泵房
地埋式一体化消防泵站
箱泵一体化地埋式泵站
想泵一天地埋水箱
地埋管地源热泵原理
箱泵一体式消防泵房
相关问题
由于地下室没有位置,消防水池和消防泵房可以设计楼顶吗?有什么...
丙级设计资质可以设计地下水泵及消防水池40平方米吗
消防水池容量
室外消防水泵房和消防水池,设置成地上还是地下,是根据什么确定...
新的消防法可不可以设置轴流深井消防泵
地下消防水池泵房做了其他的防水措施,可不可以做抗渗混凝土。现...
地下室什么情况下做发电房,配电房,水泵房,消防水池,每个地下...
独立的室外地下消防水池及泵房算不算建筑面积