消防水池容量

小学教学综合楼,地上六层,地下一层,单层建筑面积2570M2,总建筑面积18000M2,建筑高度23.94M,预计将消防水池设置于地下室,请问消防水池(室内外消防水池)容量多少?急,急,急!能否列出计算过程,我想看明白点,谢谢!《建筑设计防火规范》8.6.2.5条中,供消防车取水的消防水池取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;这个水泵房除外怎么解释,那消防水池取水口应与水泵房的距离是多少?

消防水池计算
消防
公式:Vy=>(Qb-Qg)Tb+Vx+Vs QgTt=>(Qb-Qg)Tb
式中
Vy—贮水池的有效容积
Qb—水泵出水量
Qg—水源的供水能力
Tb—水泵运行时间
Vx—火灾延续时间内,室内外消防用水总量
Vs—生产事故备用水量
Tt—水泵运行间隔时间

建筑防火设计规范中的规定:

第 8.3.4 条 消防水池应符合下列要求:

一、消防水池的容量应满足在火灾延续时间内室内外消防用水总量的要求。

居住区、工厂和丁、戊类仓库的火灾延续时间应按 2h 计算;
甲、乙、丙类物品仓库、可燃 气体储罐和煤、焦炭露天堆场的火灾延续时间应按 3h 计算;
易燃、可燃材料露天、半露天 堆场(不包括煤、焦炭露天堆场)应按 6h 计算;
甲、乙、丙类液体储罐火灾延续时间应按本 规范第 8.2.6 条的规定确定;
液化石油气储罐的火灾延续时间应按本规范第 8.2.7 条的规定确定;
自动喷水灭火延续时间按 1h 计算;

二、在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量。 消防水池容量如超过 1000m3 时,应分设成两个;

三、消防水池的补水时间不宜超过 48h,但缺水地区或独立的石油库区可延长到 96h;

四、供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于 150m;

五、供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于 15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于

40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于 60m。若有防止辐射热的保护设施时,可减为 40m。 供消防车取水的消防水池应保证消防车的吸水高

度不超过 6m;

六、消防用水与生产、生活用水合并的水池,应有确保消防用水不作他用的技术设施;

七、寒冷地区的消防水池应有防冻设施。
还有高层防火规范,自己看
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-21
首先指出,根据《中小学建筑设计规范》5.2.1条小学教学楼不应超过4层。而根据《建筑设计防火规范》8.3.1条4层教学楼是不用设室内消防的。
言归正传,根据你提供的数据,这个建筑不算高层,但是体量比较大,按层高3米计算已经超过5万立方,室外消防用水量应按30升/秒计算(《建筑设计防火规范》表8.8.2-2),室内消防用水量按规定是15升/秒(《建筑设计防火规范》表8.4.1),如果室内外消防都只能靠消防水池供水的话,按照规定的一次灭火延续时间按2小时(《建筑设计防火规范》表8.6.3)计,就是:
(30升+15升)*3600秒*2小时/1000升=324立方米
这就是消防水池应该有的容量。
设有供消防车取水的消防水池取水口的消防水池是不带水泵房的,靠消防车自带水泵长时间取水并供水,这个距离是为取水安全考虑的,而有消防水泵房的消防水池可由泵房的水泵通过消防水带自主向消防车供水,所以安全。这个水泵房除外我的理解是:带有消防水泵房的消防取水口距离是不限的。追问

该楼具体为综合楼,含有教室,所以是地上6层,可以么?
您所列公示计算出的室内外消防水池的容量,是否含有自动灭火系统所需容量,因为该综合楼内需设置自动灭火系统!

追答

1、地上6层不建议,但是你们当地审批部门许可自然是可以的,看建设审批部门吧。
2、消防水池容积应该含所有同时启用的灭火设备总量,然后累加,教学楼的自动喷水灭火经验流量是27升/秒,自动喷水灭火延续时间按 1h 计算也就是再加上27*3600*1/1000=97.2立方米。如果还有其他的还要加。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-08-15
我是消防的,我们每次出去检查演练来看,水池跟水泵的距离都是不等的,位置也没有规定,具体的应该是便于消防车吸水管,还有就是车辆好停,还有储水量,对于我们来说当然是储水越多越好喽,你们应该是看单位内部的空间吧,