室外消防水池的最低水位是多少?

如题所述

淹没水泵的放气孔或高于水泵出水管中心线和水泵吸水喇叭口往上600mm或防止旋流器往上200mm。

目前,对消防水池的最低有效水位主要有两种观点:观点一认为水池的最低有效水位应该淹没水泵的放气孔或高于水泵出水管中心线,满足全程自灌吸水的要求;观点二认为水泵吸水喇叭口往上600mm或防止旋流器往上200mm就是最低有效水位。

观点分析

观点一主要源于国标图集15S909中对自灌式启泵最低水位做出了如下要求:对于卧式消防水泵,消防水池满足自灌式启泵的最低水位应高于泵壳顶部放气孔;对于立式消防水泵,消防水池满足自灌式启泵的最低水位应高于水泵出水管中心线。

观点二源于“水消规”4.3.9条条文说明:消防水池(箱)最低有效水位是消防水泵吸水喇叭口或出水管喇叭口以上0.6m水位,当消防水泵吸水管或消防水箱出水管上设置防止旋流器时,最低有效水位为防止旋流器顶部以上0.20m。

消防设计的安全是必要的,但在满足消防设计安全要求的前提下,更应注重设计的合理性。消防水池的水深设计应结合经济性、安全性、可靠性及管理等综合考虑。建议“水消规”在修编时,能够把消防泵自灌式吸水的技术要求界定更清楚一些,明确是否要满足全程自灌吸水,以便于设计人员和审查人员把握。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考