三相电四台3000瓦热水器用两相,分别每相拖两台热水器,怎么分配空气开关和漏电保护器。

如题所述

要是采用三相四线制供电的话,最好还是采用A相带一台3000W,B相带一台3000W,C相带两台6000W。这样分配负荷,还是可以适当减少零线中的电流,也可以使三相负载相对平衡一些。

一台3000W热水器的额定电流是13.6A;两台6000W额定电流是27.3A。根据电流条件你可以在3000W的这相上使用2.5平方铜线。在6000W这相使用4平方铜线(稍微偏小一点),最好是6平方铜线。

一台3000W的使用2P的16A的漏电空开就可以;两台6000W的应该使用32A的2P的漏电空开。
要是你使用三相四线的4P的漏电空开,那就应该选择32A的4P的漏电空开。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答