25KW容量,三相电接入,家用电器全为220V的,最大可配多大A空气开关?

家里在装修,一开始不懂,也没考虑到用电容量的问题。
买了3个即热式的电热水器:8.5kw+8.5kw+7.5kw=24.5kw。
后来听到邻居家在用即热式的热水器,一问才知道用一个都有点够呛。
这才警觉到这个问题!

家里4室2厅2卫,常用电器粗略计算如下:
3个即热式的电热水器:8.5kw+8.5kw+7.5kw=24.5kw;
照明:0.5kw;
浴霸2个:4kw;
3P柜机2.5kw+4个1-1.5P挂机4.5kw=7kw;
电水壶20kw+油烟机+冰箱+洗衣机=3kw;
电视4台+音响+电脑笔记本各一个=2kw;
其他小电器,毛估2kw。

全部合计:43kw。晕死!

以上计算方法不知是否正确,这些电器虽然不可能全部同时使用,
但是两个8.5kw的热水器+2个浴霸+其他一半电器很有可能会同时使用,
那样的话,估计也要30kw的。

到供电局一查,我家是12KW容量/5(60)A电表,家用两相电最多可以扩容到16KW。
后来来人到我家看了一下,说接三相电吧,25KW容量,让电工接线时均衡一下就可以。
再往上的话,一般家庭费用上就吃不消了。
供电局的人让我去买个4P的100A的空开,准备施工安装。

现在问题如下:
1、原来12KW的用60A的表,现在25KW怎么才100A,是不是应该可以120A以上?
(我网上查的公式是:W/V=A,我家用电器全是220V的,那这个公式里的V应该是用380还是220?
如果是220的话,25kw/220V=113.63A,应该可以120A或125A的吧。)

2、如果供电局给我配的表只有100A,那是不是空开也不能超过100A啊?

3、我淘宝上看到“避雷/ 防浪涌保护器”,不知是否家用的?我这种情况需要装吗?

谢谢!
另外问一下,那个4P的空气开关需要买带漏电保护的吗?谢谢!

空气开关不用换,100A够了,问题是你要平均分配好家用电器的使用,三相电接入,每相供一路电器(负荷要平均)安装40~63A漏电保护开关。追问

你好!谢谢答复!
现在空气开关还没买,只是电信的人让我买一个4P的100A的空开当总闸。

您的意思是:4P100A的空开,三相电的每一路都可以承受100A的电流吗?
均衡负荷后在每一路上再接个40~63A的空开,是这样的意思吗。
那比如:正好三路电同时用电合计电流超过100A了(不知有没有这样的概念),
这时总闸会跳闸吗?

另外,哪一个环节要接漏电保护的空开,是4P的总闸,还是?
正泰100多,其他名牌都要500多,建议用哪种?
谢谢!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-05-01
线径16m㎡ 总空开100A 三相每一相63A漏保 三相尽量平衡
第2个回答  推荐于2016-12-01
以前12KW用的是单相电吧,就是一般的家用220V的电,那只有一条火线,你现在换三相的,有三条火线,用三条线来分担43KW,每相电,也就是每条火线分担14.5KW,W/U=A ,14500/220=66,也就是66A的电流。追问

你好!谢谢答复!电信的人让我买一个4P的100A的空开当总闸。

您的意思是:均衡负荷后,在三相电的每一路上接一个66A的空开吗?
不需要有一个总闸这样的东西吗?
那比如:正好三路电同时用电各50A,合计电流超过100A了(不知有没有这样的概念),
如果电表是100A的,会烧电表吗?

我没有电工知识,可能问的有点可笑,您能说一下具体怎么接吗?
哪一个环节要用什么规格型号的、建议品牌等等。
谢谢!

追答

三相的东西,就是说每一相可以过100A,就算三相有一些不平衡,你100A的够了

本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-02-28
正泰
第4个回答  2012-02-27
即热式热水器几乎家装都不用的,退回或低价卖掉,换其他的电热水器。你这样装供电线路要求高
相似回答