家里在装修,一开始不懂,也没考虑到用电容量的问题。
买了3个即热式的电热水器:8.5kw+8.5kw+7.5kw=24.5kw。
后来听到邻居家在用即热式的热水器,一问才知道用一个都有点够呛。
这才警觉到这个问题!
家里4室2厅2卫,常用电器粗略计算如下:
3个即热式的电热水器:8.5kw+8.5kw+7.5kw=24.5kw;
照明:0.5kw;
浴霸2个:4kw;
3P柜机2.5kw+4个1-1.5P挂机4.5kw=7kw;
电水壶20kw+油烟机+冰箱+洗衣机=3kw;
电视4台+音响+电脑笔记本各一个=2kw;
其他小电器,毛估2kw。
全部合计:43kw。晕死!
以上计算方法不知是否正确,这些电器虽然不可能全部同时使用,
但是两个8.5kw的热水器+2个浴霸+其他一半电器很有可能会同时使用,
那样的话,估计也要30kw的。
到供电局一查,我家是12KW容量/5(60)A电表,家用两相电最多可以扩容到16KW。
后来来人到我家看了一下,说接三相电吧,25KW容量,让电工接线时均衡一下就可以。
再往上的话,一般家庭费用上就吃不消了。
供电局的人让我去买个4P的100A的空开,准备施工安装。
现在问题如下:
1、原来12KW的用60A的表,现在25KW怎么才100A,是不是应该可以120A以上?
(我网上查的公式是:W/V=A,我家用电器全是220V的,那这个公式里的V应该是用380还是220?
如果是220的话,25kw/220V=113.63A,应该可以120A或125A的吧。)
2、如果供电局给我配的表只有100A,那是不是空开也不能超过100A啊?
3、我淘宝上看到“避雷/ 防浪涌保护器”,不知是否家用的?我这种情况需要装吗?
谢谢!
另外问一下,那个4P的空气开关需要买带漏电保护的吗?谢谢!
你好!谢谢答复!
现在空气开关还没买,只是电信的人让我买一个4P的100A的空开当总闸。
您的意思是:4P100A的空开,三相电的每一路都可以承受100A的电流吗?
均衡负荷后在每一路上再接个40~63A的空开,是这样的意思吗。
那比如:正好三路电同时用电合计电流超过100A了(不知有没有这样的概念),
这时总闸会跳闸吗?
另外,哪一个环节要接漏电保护的空开,是4P的总闸,还是?
正泰100多,其他名牌都要500多,建议用哪种?
谢谢!
你好!谢谢答复!电信的人让我买一个4P的100A的空开当总闸。
您的意思是:均衡负荷后,在三相电的每一路上接一个66A的空开吗?
不需要有一个总闸这样的东西吗?
那比如:正好三路电同时用电各50A,合计电流超过100A了(不知有没有这样的概念),
如果电表是100A的,会烧电表吗?
我没有电工知识,可能问的有点可笑,您能说一下具体怎么接吗?
哪一个环节要用什么规格型号的、建议品牌等等。
谢谢!
三相的东西,就是说每一相可以过100A,就算三相有一些不平衡,你100A的够了
本回答被提问者采纳