三相电接入220V灯具,现在灯具满负荷总功率300KW(220V)请问我们电源柜(三相)输入空开要求多大的?

请给计算公式!谢谢!

你在接入灯具的时候一定要考虑平衡问题,尽量在三相上均布灯具,另外,具体的灯具的需要系数如何,同时系数如何,都需要实际的数据支撑,按照常规估算,其预期的电流满负荷时考虑负载的同时系数,按照每个灯具1KW估算,300个灯具的同时系数采用0.3到0.6计算出来,我们余量大一点,按照0.5,然后再考虑安全系数,按照设计手册在1.15到1.25之间选择,我们取1.2,那么就是300*2*0.5*1.2=360.圆整之后,采用400安培的开关即可。注意,这个数值是估算出来的,需要你具体的其他实际运行数据方能比较准确。要是不能确定,请讲该问题的详细信息,接线方式,导线的敷设方法以及使用的具体要求等等一并提供,才能比较准确的计算出来。追问

我们做计算的时候肯定常时间满负荷计算,宁可多不可少,我这灯具有1KW,2KW等,具体接法我们肯定会注意三项平衡的,

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-19
由I=P/U得出300000/220=1364A,由于一般供电都是三相四线制,你应该把功率分到三相相线上面,即公用零线,然后把功率分配到ABC三相上。就得出1364/3=455A
由于分配不可能做到绝对平均,而且得给漏电保护器或空气开关一定的预备电流,
应选取600A型的断路器。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-09-19
负载电流:I=P/1.732/U/功率因数=300/1.732/0.38/0.8=570A,总三相断路器容量应为负载容量的1.4倍或以上,宜用800A追问

负载电流:I=P/1.732/U/功率因数
您这里采用的是U=380V,而我那灯具的功率是220V的,是不是有什么矛盾?

第3个回答  2011-09-19
电流=300*1000/1.732/380=455.8A。选用不小于600A的空气开关。
第4个回答  2011-09-19
700A
相似回答
大家正在搜