你在接入灯具的时候一定要考虑平衡问题,尽量在三相上均布灯具,另外,具体的灯具的需要系数如何,同时系数如何,都需要实际的数据支撑,按照常规估算,其预期的电流满负荷时考虑负载的同时系数,按照每个灯具1KW估算,300个灯具的同时系数采用0.3到0.6计算出来,我们余量大一点,按照0.5,然后再考虑安全系数,按照设计手册在1.15到1.25之间选择,我们取1.2,那么就是300*2*0.5*1.2=360.圆整之后,采用400安培的开关即可。注意,这个数值是估算出来的,需要你具体的其他实际运行数据方能比较准确。要是不能确定,请讲该问题的详细信息,接线方式,导线的敷设方法以及使用的具体要求等等一并提供,才能比较准确的计算出来。
追问我们做计算的时候肯定常时间满负荷计算,宁可多不可少,我这灯具有1KW,2KW等,具体接法我们肯定会注意三项平衡的,