我家有两个1.5P的空调,一个1500W的电热水器,一台电脑(300W),还有电压力锅(1200W)和电磁炉(2000W),电视机约150W ,还有洗衣机,冰箱,怎么选取与之匹配的空气开关和漏电开关?
你主要是选择 空气开关 漏电开关 是直接接好的 也就是说他两是一起的 我们习惯叫2P漏电保 单相电么 你家是2000+2000+1500+300+1200+2000+150+1000(别的电器)=10150瓦=10千瓦因为你不可能同时使用 一般取常用系数0.7 10*0.7=7千瓦 单相电每千瓦约为5安培电流 7*5=35A 也就是说 你买一个 2P40A的 漏电保护器即可 型号是 DZ47LE-63 C40 2P
追问谢谢你,你帮我选的这个空开带漏电保护吗?空开的动作电流是多大的?
追答带漏保 右边的就是 短路动作电流 80A 左右 漏电动作电流 一般不大于30毫安