楼主您好:1 400KVA变压器的总输出电流为 400×1.44=576A(安)左右。
2 变压器(俗称为静止的不旋转的电动机),它的效率虽然很高(比真正的电动机效率类比),但是再高也不可能超过100%吧。
3 这样我们可以看出以576A(安)电流选择电缆是比较科学的。
4 电缆选择:“200以上乘以2”口诀告诉我们,200平方以上电缆安全载流量约为2倍,这样需选择288平方电缆,但实际上没有这种规格电缆﹛只有(1 平方铜电线安全载流量乘以14倍,1.5平方 乘以13倍, 2.5平方乘以12倍 , 4 平方乘以10倍, 6 乘以9倍,10乘以8倍, 16乘以7倍, 25乘以6倍, 35 乘以5倍, 50 70 两种乘以4倍,90 120 两种乘以3倍,185 250 300 500乘以2倍 )等﹜,考虑到变压器在实际运行当中有可能短时过载情况。
5其实电缆安全载流量的计算并不是十分精密的计算,如10平方铜电缆安全载流量理论为80A(安),其实81A 82甚至83A的电流也可以安全通过。
6 结论 选择300平方(电缆生产厂家在设计300平方电缆时会附带25平方零线和16平方地线各一条)电缆—————— 3条300平方主电缆+25平方零线+16平方地线=5条线配400KVA变压器比较科学经济
以上表述如有错误请楼主和广大”达人“批评指正,这样我们也可以共同学习提高。
仅供参考!追问

十分感谢朋友,不过我有些不懂:400KVA变压器的总输出电流为 400×1.44=576A(安)?在就是1 平方铜电线安全载流量乘以14倍,1.5平方 乘以13倍, 2.5平方乘以12倍 , 4 平方乘以10倍, 6 乘以9倍,10乘以8倍, 16乘以7倍, 25乘以6倍, 35 乘以5倍, 50 70 两种乘以4倍,90 120 两种乘以3倍,185 250 300 500乘以2倍 ,后面的倍数是所用电缆根数吗?

追答

另外,需要告诉您是个白痴!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-20
主要是看你的使用时间,一般三年的,采用变比400/5的电流互感器,主要防止电能表超过量程,电能表就是普通的三相的
第2个回答  2011-06-20
两条3*120+1*70平方毫米的电缆追问

能告诉我怎么计算的好吗?谢谢

追答

400KVA的变压器额定电流是577A左右,120平方的电缆每平方可以承受2.5A左右,所以选用两条120平方的比较合适,长期运行不会太热。

第3个回答  2011-06-20
YJV4*185+1*90
第4个回答  2011-06-20
电压等级是多少啊? 知道电压算下大概的电流 查表就知道电缆的截面积了。追问

电压时380V,是通过P=1.732UI计算吗,有电缆所带电流表吗,有的话发给我,谢谢