西门子200PLC控制步进电机,PLC与驱动器间怎么接线?

PLC为CPU224xp晶体管输出,电机 驱动器 为雷赛电机,57HS13型号步进电机,驱动器是M550的,不知道控制端口怎么接线?驱动器控制信号端口是接受5V电平,而PLC是24V

PLC与步进电机驱动模块的连接:

 é©±åŠ¨æ¨¡å—中EN+、DIR+、CP+口均先接3k电阻,然后接24V电源。

第一个驱动模块CP-接PLC的Q0.0,DIR-接PLC的Q0.2,EN-接PLC的Q0.4

第二个驱动模块CP-接PLC的Q0.1,DIR-接PLC的Q0.3,EN-接PLC的Q0.4

注意:

 1、PLC输出时电压为24V,故和驱动器模块连接时,接了3k电阻限流。

2、由于PLC处于PTO模式下只有在输出电流大于140mA时,才能正确的输出脉冲,故在输出端和地间接了200欧/2w下拉电阻,来产生此电流。(实验室用的电阻功率不足,用200欧电阻时功率至少在24*24/200=2.88w,即用3w的电阻)

3、PLC与驱动模块连接时,当PLC输出低电平时不能将驱动模块电平拉低,故在EN-和DIR-上接了200欧/2W下拉电阻

驱动模块与电机接法:

驱动模块的输出端分别与电机4根线连接

电机传感器与PLC连接:

传感器电源接24v,信号线经过240欧电阻(试验中两个470电阻并联得到)与24v电源上拉后,信号线接到PLC的I0.3和I0.4

将各模块电源、地线接好。PLC中输入输出各路M对应点均接地,L+对应点均要接24V电源。

图仅供参考。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-02
用一只2K普通电阻连接PLC的Q0.0与驱动器的脉冲输入端即可,同理,将方向和使能端也通过2K电阻连接PLC端口
第2个回答  2011-07-02
这些问题最好是参考产品手册进行,很多控制类型参数不一样,在手册上找吧。
第3个回答  2011-07-05
用 个 四脚光耦吧,频率在50K以上基本就是属于高速光耦了。原理类似选中间继电器,可以到电子市场去找下,型号有很多种类。问下老板或维修店的修理工就知道 了 。如果电压不对就买几个 电阻配了 就可以,很简单的 ,我以前用过,只是不 记得型号了。本回答被提问者采纳
第4个回答  2011-07-02
这有什么关系,你PLC驱动中间继电器,中继再去控制驱动器吧