因为步进驱动器输入要DC5V的信号,如果输出是24V要串联2K电阻,我可不可以在1L+这个地方直接接DC5V+,1M这接DC5V-. 这样接可以吗.

不能,你控制步进电机,用的应该是晶体管输出的,看你这个用的应该是S7-200系列的226CN的主机,这个主机晶体管输出的支持的输出电压只能是24VDC的,算上电压波动允许的也只有20.4-28.8VDC而已,因此你接5VDC输出供电,输出根本无法工作。
因此你还是用24VDC的,串2K的电阻吧
望采纳。。。。。追问

可是我这样接,在S7-200 CPU226和CPU222都成功了.  在SMART S7-200上就不行. 不知为什么.   还有个问题,在SMART S7-200上用运动向导设置完成后,调用参数化子程序后,然后使用GOTOO子程序. 用来绝对定位时老是不行,故障报错,故障代码22.  用GOTOO做相对定位时没问题,.