设备电压低怎么办?

工厂有一台设备,功率30KW左右。但是工厂内电压低,只有320V左右。有什么方法可以把电压稳定在380V?求性价比最高的方法!谢谢!

设备电压低解决办法:

一、除了把进来的电线加粗,还要检查是不是用电设备功率因数比较低,造成增大了线路压降大引起的。如果是功率因素问题,进行无功补偿就好了。

二、还可以对一些设备进行节能改造,更换效率高点的电机。节能设备用电量小,可以解决电压低问题。

三、安装一种三相全自动补偿式电力稳压器,自动的自偶可调变压器了,采用此装置可以将不足的电压稳住。提高较高的电力补偿。

扩展资料:

电压低的原因

1、低压线路比较长,线路电阻较大,设备在低压的线路中工作导致设备低压。

2、低压负荷比较大,线路压降比平时增大,多个设备同时使用电压不足,设备难易正常运行。

3、用电设备功率因数比较低,增大了线路压降,设备本身用电量大。需要更大的电量。

4、变压器容量小,导致变压器二次输出电压低。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-03
一般引起电压偏低的原因有以下几种:
1、电源(变压器)的供电容量偏小;
2、低压供电线路过长;
3、低压供电线路截面偏小。
首先要弄清楚你那里电压偏低的原因属于那种或那几种,才好对症下药。
如果是第一种原因,只有商请供电局增加容量。
如果是第二种原因,只有移动变压器的位置,让变压器尽量靠近用电设备。
如果是第三种原因,只有更换截面较大的线路。
附带说一下:如果想使用稳压器或调压器之类的设备来升高电压。在用电设备容量(功率)小的情况下可行。像你这样30kW的较大容量,只会适得其反,最终拖垮系统。追问

能给解释一下用稳压器为什么可能适得其反吗?本人对电不了解。谢谢!

追答

稳压器本身不能产生电能(还要消耗一点),它只是有电压提升作用。它提升电压的原理就是从原系统中强行“抽取”电能来满足自己的电压提升。本来原系统的电能就很紧张(体现为低电压),经它这么一强行“抽取”,原系统的电压就会进一步降低。如果稳压器的功率不大,从原系统强行“抽取”的电能也就不多,对原系统影响也比较小,还勉强可行。但如果稳压器的功率过大,从原系统强行“抽取”的电能就会很多,原系统就会承受不了而垮掉。一旦原系统被拖垮了,稳压器也就成了无源之水,起不了作用了。
给你举个例子:一个孤岛上有一万人,粮食匮乏,虽然大家都吃不饱,但还能勉强撑持。这时人群里出现了七、八个强汉,为了自己吃饱,就去抢其他人的粮食供自己吃饱。这一万人每人给他抢一点,也就满足这七、八个强汉吃饱了。这一万人也受的影响不大。但如果出现了七、八千个强汉,都去抢那两、三千人的粮食来供自己吃饱,你说这七、八千人能抢到足够吃饱的粮食吗?这一万人的孤岛社会还能存在下去吗?
道理是一样的。

追问

现在这台变压器下变没有其他设备,只是离厂距离太远 导致损耗过大 请问这种情况下安装稳压器,会对变压器以上的系统造成影响吗?

追答

一般不会对变压器以上的系统造成有害影响(除非这个系统非常小),但会对你自己的系统造成影响,使你自已工厂的系统电压进一步降低。
分析:你的“变压器离厂太远,导致损耗过大。”说明损耗主要是发生在去你厂的线路上的。如果在这种情况下安装使用稳压器,稳压器为了提升自己的电压,就会从线路上抽取更多的电能(电流),这会导致线路损耗进一步增加,直接的后果就是你厂的系统电压更加降低。稳压器为了在更加降低的电压下维持自己已经提升的电压,就又要更进一步地向线路“抽取”电能(电流),这就又进一步使线路损耗增加,导致你厂系统电压的进一步降低......。从而进入一个恶性循环。这个恶性循环不会一直进行下去,会很快地在一个平衡点上自动停止下来。现在的问题是,这个平衡点的系统电压(就是你工厂这时的电压),是不是低于稳压器的最低工作电压。如果不低于稳压器的最低工作电压,那是可以的。如果低于稳压器的工作电压,那就肯定不行了。当然,上面只是从电压这个因素考虑的,如果从节能的角度考虑,那是非常不划算的。
这个平衡点的电压究竟是多少,要通过计算才能得出。计算需要的数据资料有:变压器前大系统的容量和电压水平、变压器的容量、变压器实际出线电压、这台变压器所带的全部负荷、变压器到你厂的输电距离、输电线路的结构、工厂负荷的大小和性质。
这种情况的合理解决方案是:在你们工厂安装一台变压器,什么问题都解决了。

追问

可不可以麻烦您给提供一个方案呢?接一个320变380的变压器吗?

追答

你误解了我的意思,我说的安装一台变压器,是指安装一台10kV(或35kV)高压进线的电力变压器。这要求从离你厂最近的地方架设一条10kV(或35kV)高压线到你工厂,然后在你工厂安装一台三相电力变压器。当然,这一工程需要向当地电力部门申请并由电力部门实施。你说的“320变380的变压器”实质就是我上面说到的稳压器。
说到本质上的东西,你这个问题是电能(功率)不够,才表现为电压不够。如果不解决本质的问题(电能不够),只着眼于电压的提升,功率小还勉强可以,功率稍大,就不行了。

追问

这个成本对我门小工厂来说太大了 还是想求一个省钱点的方案~

追答

1、想法把工厂搬到离变压器不远的地方;
2、自己买一台柴油发电机组;
3、改进工艺,降低、分散用电负荷。
除此之外,别无它法。

本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2017-09-29
一般引起电压偏低的原因有以下几种:
1、电源(变压器)的供电容量偏小;
2、低压供电线路过长;
3、低压供电线路截面偏小。

解决办法:
如果是第一种原因,只有商请供电局增加容量。
如果是第二种原因,只有移动变压器的位置,让变压器尽量靠近用电设备。
如果是第三种原因,只有更换截面较大的线路。
第3个回答  2011-04-15
电容器补偿,使功率因数补偿到0.8左右,你现在的功率因素一定很低,不但电压低而且无功电费浪费非常大,一定要把功率因数提起来。
第4个回答  2011-04-15
调节变压器的分接开关,把电压调高