用电设备多,电压变低怎么办?

正常用万用表测电压在220v左右,十个设备大约13kw,设备都开启后电压186v左右。
设备也不能完全运转。

请问现在该怎么办??

满载时在输入侧测下电压,如果接近220v就是线损太大了,用220v带13kw,电流差不多到60安了,供电线要用铜线截面积够大,所有接头都要用纯铜端子压接。如果输入侧电压就是186v或稍高,那是容量的问题,要找供电局升级容量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-12-03
唯一积极措施就是增加入户供电容量。消极对付就是部分设备放在晚间使用,若不错峯使用,低电压启动电机极易烧毁设备!本回答被网友采纳
第2个回答  2018-12-03
测测主回路电压,看看线路有没有地方短路,可能有线松动脱落。
第3个回答  2018-12-03
这个没办法,轮流用吧
相似回答