99问答网
所有问题
弱电桥架放在了消防管道下方,位置又动不了,如何处理比较好
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-04-11
只要不是整条在消防管下方就没关系的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vBWWBXBjj.html
其他回答
第1个回答 2011-04-11
一般桥架尽量避免安装在水管下方,以免漏水或滴水。但实际工程中难免会遇到这种情况,一般只要不是全程在水管下,而是一部分这样的话也不会有太大问题,毕竟消防管漏水的情况是很罕见的,如果是在空调冷水管下就绝对不行,因为冷水管外会有冷凝水滴落。本回答被提问者采纳
相似回答
桥架
在
消防管道下方
安装,有何保护措施。
答:
电缆桥架不宜安装在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方,
否则应采取防腐、隔热措施
。
弱电
和
消防
能共用一个电缆
桥架
吗
答:
可以的。如与电力电缆桥架合用时,应将电力电缆和弱电电缆各直一侧,中间采用隔板分隔
。弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰。在室内,
尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设
,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,...
弱电桥架
敷设不能从
消防管道下面
敷设的规定是在哪个规范中的哪一条...
答:
电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方。当不能满足上述要求时,
应采取防腐、隔热措施
。
消防栓管道,
消防喷淋管道和电缆
桥架
相互交叉
如何
安装
答:
在施工中。有压管让无压管,小管让大管。。。消火栓和喷淋管道都是有压管,而且都是属于消防的,
那么就自己公司内部解决就好了
。。。当电缆桥架和消防管道交叉时,原则上是电缆避让。如果是给水和消防交叉时,一般是谁先做,后做的避让先做的。
水电安装时必须接地的
位置,
守护你和家人的安全!
答:
水管、套管、电管、
消防管道
和通风管道等,都需要可靠接地,确保安全。5️⃣
桥架
接地桥架连接时,一定要使用专用连接导线进行接地,确保电气安全。6️⃣ 配电箱接地所有配电箱、
弱电
箱,包括住户配电箱都必须接地,确保电力稳定供应。7️⃣ 住户户内配电箱设置接地汇流排,与进户接地线相连,确保户内用电安全。
消防管
限于
弱电桥架
是否允许走在同一个架子上
答:
可以,中间需隔断,满足间距要求,并按规范做相应的防火保护
防火封堵材料有哪些
答:
对
管道
进,一般采用现浇混凝土板或砂浆进行封堵。对室内塑料排水管,当管径等于大于100MM时,则采用阻火圈的方法。对强
弱电
间的
桥架,
在电线、电缆敷设完成后
,桥架
内要用防火堵料封堵,对桥架的外围则可采用一些不燃烧材料将其封堵,如:钢板、石棉、现浇混凝土板或砂浆等。防火封堵所用的材料,除专用的...
弱电桥架
在
消防管
上方还是
下方
答:
下方铺设。根据消防局官网信息显示,因为桥架不能阻碍消防管,桥架与管道的标高距离应该按照标准进行,所以
弱电桥架
在
消防管下方
。
...地下室
消防管道
我们很早就做好
了,
现在做
弱电桥架
的单位从配电室出来...
答:
这个根据规定的是需要按照管线避让原则执行
,消防管道
施工前需要考虑需要避让的大的
桥架
和风管以及下水管和供暖主管道的,没考虑就直接施工的,是自己负责的。
大家正在搜
如何区分强弱电桥架
高压桥架和弱电桥架间距
如何解决一个桥架强弱电共用
强电弱电桥架安装规范
强弱电桥架上下间距 规范
电缆桥架与管道的距离
弱电桥架
弱电桥架安装图集
弱电桥架厚度规范
相关问题
弱电桥架敷设不能从消防管道下面敷设的规定是在哪个规范中的哪一...
我是做消防安装工程的,地下室消防管道我们很早就做好了,现在做...
消防管道在桥架上方和桥架一个方向敷设有问题吗?且消防管道弯头...
消防水管与桥架在交叉时能从桥架上方过吗?依据和规范是什么?
桥架与消防水管距离
施工过程中消防管道与桥架那个在上方?
电缆桥架能在消防管道的下方安装吗?在哪条规范有说明呢?验收有...
强弱电、空调、消防管道通走一个桥架如何进行布置?