99问答网
所有问题
当前搜索:
高压桥架和弱电桥架间距
强弱电共用电井,强电
桥架与弱电桥架
的最小
间距
?
答:
在建筑物内部,强电桥架和弱电桥架的布局是电工设计中的关键环节。最小间距标准为:未使用绝缘隔板时,
强电桥架与弱电桥架之间的距离应不小于0.5米
;若采用绝缘隔板分隔,这个距离则降低到0.3米。对于不同电压等级的电缆,理想情况下应分层排列,但若必须共架共层,必须保证至少0.3米的隔离距离。电井是...
强电
桥架和弱电桥架
间隔有什么要求吗?
答:
1、强电桥架与弱电桥架的最小间距是0.5M,如果中间用绝缘隔板隔开则最小距离是0.3米
。2、不同电压等级的电缆不宜同一层桥架(上下层排列不受此限制),受条件限制须共架共层时,则必须加绝缘隔板最小间距同样是不能小于0.3米。3、如果分层就不存在你说的问题,如果同层则宜各自并列排布。4、普通...
弱电桥架和
强电桥架在安装时
的距离
的规范是多少
答:
桥架
本身没有强弱电之分,但在安装过程中是有一定要求的, 高低压电缆桥架应尽量分开安装 在通常情况下,一面墙敷设竖向管线(知槽)或安装设备时,配电间进深的净距D1=1200~1500mm;弱电间进深的净距D2=1100~1400mm较为合理。配电间
及弱电
间的长度L1及L2可根据电气间内设置电气设备及管线(槽)...
弱电桥架和
强电桥架在安装时
的距离
的规范是多少?从桥架引出的管弯度有...
答:
1)
桥架
本身没有强弱电之分,但在安装过程中是有一定要求的,高低zhidao压电缆桥架应尽量分开安装。2)在通常情况下,一面墙敷设竖向管线(槽)或安装设备时,配电间进深的净距D1=1200~1500mm;弱电间进深的净距D2=1100~1400mm较为合理。配电间
及弱电
间的长度L1及L2可根据电气间内设置电气设备及...
桥架与桥架
之间的安装
间距
有吗?
答:
按照国标GB 50312--2007规定:弱电电缆与电力电缆间不小于0.5M,如有屏蔽盖可减少到0.3M
。2、多层桥架安装间距 电缆桥架的层次安装规范:1)电缆桥架层次排列应是弱电流控制电缆在最上层,接着一般控制电缆,低压动力电缆、高压动力电缆依次往下排列,这种排列有利于屏蔽干扰、电力电缆冷却、方便于施工 2)...
强
弱电桥架
之间的安全
距离
是多少
答:
弱电电缆与电力电缆间不小于0.5M
,如有屏蔽盖可减少到0.3M,桥架上部距顶棚或其它障碍不小于0.3M。
弱电桥架和
强电桥架在安装时
的距离
的规范是多少
答:
1、强弱电线缆不能安放在同一桥架内。2、强弱电桥度架安装要求一样。强电
和弱电桥架
一般设计都是分开回。因为强度供回电时,强电电流会在电缆导线周围形成较强磁场,影响弱电信号所以要分开,或者在相同桥架内设置钢板隔板隔开。以上就是强电电缆
桥架和弱电
电缆桥架的用途答和答安装规范,望采纳谢谢。
桥架
的布置有什么要求?
答:
电缆桥架多层敷设时其层间
距离
一般为: ① 桥架上部距顶板或其他障碍物不应小于0.3m;② 电力 电缆桥架间不应小于0.3m; ③ 控制电缆桥架间不应小于0.2m; ④
弱电电缆桥架与
电力电缆桥架间不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可 减至0.3m。下列不同电压不同用途的电缆除因条件限制只能安装在同一层桥 架...
10kv
高压
电缆在车库内
桥架
敷设与低压电缆桥架净距是多少?
答:
由于电缆都是绝缘外皮,电缆桥架也必须多点接地,所以10KV电缆
桥架与
其他电压的电缆桥架之间没有规定
的距离
,只要便于安装维护就可以了。一般上下桥架之间为200-250mm,平行桥架之间如果不用中间上人安装维护,可以是20-50mm。如果中间要考虑上人,应当在800mm以上。
强
弱电桥架间距
规范强弱电桥架间距规范
答:
关于强弱电桥架间距规范,强弱电桥架间距规范这个很多人还不知道,今天来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!
1、弱电电缆与电力电缆间不小于0.5M
,如有屏蔽盖可减少到0.3M,桥架上部距顶棚或其它障碍不小于0.3M。2、
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
强弱电桥架间距不够30怎么办
弱电桥架与强电桥架间距规范
弱电桥架水平间距的规范要求
强弱电桥架安装间距规范
弱电和强电桥架平行安装间距
强电桥架吊杆安装间距规范
高压桥架与低压桥架间距规范
强弱电桥架安装规范
强弱电间距国家标准 gb