剪力墙主筋可以在此断点么?

图下。此为地铁车道。,两边和中间都是剪力墙。在中间位置有交叉的梁连接,没有现浇板。请教下剪力墙的主筋可以在梁截面内部搭接或者机械连接么?我知道在房屋框架结构中是不行的。
请教位师傅啊!如果你可以打电话给我详细说明一下就最好了。终身拜你为师。烟酒奉上。分奉上,另外。此套筒为一级套筒机械连接

第1个回答  2015-03-16
1、此并非剪力墙,而是地下室挡土墙,竖向钢筋不是剪力墙的竖向分布筋,不能套用剪力墙的规定(竖向分布筋可在同一标高接续);虽然图纸竖向钢筋画在水平筋内面也不是剪力墙。
2、此墙的竖向钢筋是结构的主要受力钢筋,必须按照规范关于受力钢筋接头的规定(接头部位、接头面积百分率等)施工。
3、题目箭头所指是扶壁柱,应按柱的纵向钢筋接头百分率不大于50%办理,但此处是“撑”梁支座,柱的纵向钢筋不得在支座内接头。追问

谢谢,但是图纸表示墙内侧纵筋在支撑梁处搭接由40钢筋变为36。。。

追答

图纸注明在哪里搭接,你就在那里搭接,你的责任是照图施工,错了与你无干!

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2015-03-16
不能.严格按设计做