剪力墙钢筋割断了20根
剪力墙割断
十几条
钢筋
危险不
答:
没一点关系,少了10来根问题都不大的。地震不来
钢筋
少一半问题都不大,地震来了再好也差不多的。你要凿1平方米以上的洞(整个墙体洞穿)最好问下,这个范围内基本都没一点问题。
开槽
割断剪力墙钢筋
怎么补救 在装修开水电
答:
1、
剪力墙
一般只是在地震时用于建筑物抗地震剪力作用的,正常时不承受结构受力(有时也与框柱结合,承受竖向荷载) 2、再依据你的描述,你所
切断
的是剪力墙竖向分布筋。所以个人建议是,无需担心,也不需要处理。找点干硬性水泥填充就可以了。 3、实在担心的话,可以用框柱接筋的方式予以处理。即将...
剪力墙
开槽
钢筋被切断了
怎么办呢
答:
剪力墙
开槽
钢筋被切断
,如果是剪刀墙主筋被切断的话,要求凿出并加接焊接或者搭接;如果是剪刀墙箍筋被切断的话,一般没有问题。
剪力墙钢筋
断开,怎么处理
答:
剪力墙钢筋断开按规范得用“电渣压力焊”重新连接,如果只是局部几根断开可以用普通焊接解决
。单面焊接为:满焊,搭接长度是钢筋直径的10倍D,双面焊接为:满焊,搭接长度是钢筋直径的5倍D,至于偏位那是正常不过的事情,只要不是偏的太多,规范都是有要求的.解决办法要是按规范,那你得把偏位的钢筋...
装修时房子
剪力墙
错位了把
钢筋
全
切断了
,没事吧?
答:
有事,你把钢筋全切断了拉力就一定也没有了,你说有没有事啊?房子的设计是y有严格规定的,钢筋也不是随便加的,你把
钢筋切断了
严重影响了房子的质量,后果很严重,应该立马恢复原有的样子
客厅L型短肢
剪力墙
工程预留空调孔有点小,工人紧挨孔打下去,结果把双面...
答:
客厅L型短肢
剪力墙
工程预留空调孔有点小,工人紧挨孔打下去,结果把双面竖向和水平
钢筋
打断了,孔在剪力
20
客厅L型短肢剪力墙工程预留空调孔有点小,工人紧挨孔打下去,结果把双面竖向和水平钢筋打断了,孔在剪力墙转角处10cm左右,离地砖10cm。竖向钢筋12mm,水平钢筋几毫米。需要加固吗?... 客厅L型短肢剪力墙...
剪力墙
开槽
切断
10根横向
钢筋
都打断竖模约1.5米了怎么办
答:
植入
钢筋
。根据查询一起装修网显示。可植入钢筋处理。在
切断
的部分打孔,然后填充植入钢筋固化剂,垂直于墙面插入等长钢筋,混凝土封口。
装修
剪力墙割断钢筋
违法吗
答:
第二百三十一条 因合法建造、拆除房屋等事实行为设立或者消灭物权的,自事实行为成就时发生效力。第二百三十七条 造成不动产或者动产毁损的,权利人可以依法请求修理、重作、更换或者恢复原状。第二百三十八条 侵害物权,造成权利人损害的,权利人可以依法请求损害赔偿,也可以依法请求承担其他民事责任。
请教装修时关于
剪力墙
水平筋被
割断
的事情
答:
这种情况已经造成了破坏,问题应该不是很大,但要一个有力的论证,最终导致的结果谁也不敢保证,但可以通过物业要求对方请设计院对此进行技术核定,出具体加固方案! 虽然事情很麻烦,希望事情也不要闹的太大。
装修把
剪力墙
的
钢筋
给打断了,对房屋的结构影响大吗?
答:
如果回答没问题,会滋生剪断
钢筋
装修的习惯吗?老实说,肯定有问题,这样无形中降低了房屋的抗震能力,遇到地震就知道有没有问题了。我想没有高手能够给你个准确答案,有的话也不是高手。当然,我们国家的建筑结构设计都有富于25%以上,但施工会减多少呢?其它人装修会减多少呢?但,既然剪掉了就不必过分...