和水平筋的搭接长度?
答:
竖向分布筋
,除抗震一、二级的底部加强部位外,允许在同一标高搭接,其搭接长度=1.2LabE,(也就是3米)。水平筋的搭接长度沿水平方向的净间距不宜小于500mm。
剪力墙竖向
钢筋搭接长度:1、剪力墙纵筋搭接1.2LaE就可以了。1.2LaE(1.2La)。应根据抗震等级、钢筋外形、钢筋等级、混凝土等级计算;2、...
600厚的
剪力墙竖向分布筋
配几层
答:
三层。根据《混凝土结构设计规范》的规定,600厚的
剪力墙
在
竖向分布钢筋
方面应当按照受力性质、截面尺寸和受力等级等因素进行综合考虑,通常600厚的剪力墙需要在截面中心线处设置一层主筋,并在其两侧设置箍筋,因此600厚的剪力墙竖向分布筋需要配一层主筋和两层箍筋。
剪力墙竖向分布筋
介绍?
答:
剪力墙竖向分布筋
基本规定:1 一、二、三级抗震等级的剪力墙的水平和竖向分布钢筋配筋率均不应小于0.25%;四级抗震等级剪力墙不应小于0.2%;2 部分框支剪力墙结构的剪力墙底部加强部位,水平和竖向分布钢筋配筋率不应小于0.3%。注:对高度小于24m且剪压比很小的四级抗震等级剪力墙,其竖向分布筋...
剪力墙
第一根
竖向
钢筋如何布置?
答:
剪力墙第一根竖向钢筋与柱钢距离:钢筋长度的1/2,
剪力墙竖向
第1根钢筋与暗柱角筋的距离等于剪力墙竖向钢筋间距。其中有端柱的剪力墙构造边缘构件,第一根
竖向分布筋
,距端柱的距离不大于100毫米。剪力墙的水平分布钢筋排布,要求距楼板的上、下结构面或基础顶面不大于100毫米。也可以从基础顶面开始连...
剪力墙
的
分布筋
是怎么算的?
答:
墙外皮一排 墙内皮一排, 就是双排。剪力墙排数要根据剪力墙宽度决定,就是在墙里要放多少钢筋啊。每排竖向钢筋靠里,横向钢筋靠外绑扎、横向扎成的方格网的片数,一般就是两排,分别靠近墙的两边、横向钢筋都称为
分布
钢筋,所以抗震规范上
竖向剪力墙
中的竖向、横向钢筋的配筋率都不是按结构受力...
剪力墙
水平分布筋和
竖向分布筋
?
答:
由此分析,
剪力墙
的水平分布筋在
竖向分布筋
的外侧和内面都是可以的。因此,“比较方便的钢筋施工位置”(由外到内)是:第一层,剪力墙水平钢筋;第二层,剪力墙的竖向钢筋和暗梁的箍筋(同层);第三层,暗梁的水平钢筋。剪力墙的竖筋直钩位置在屋面板的上部。更多关于工程/服务/采购类的标书代写...
剪力墙
的纵筋跟
竖向分布筋
有什么区别
答:
回答:我擦,首先你要清楚
剪力墙
是抗侧力构件,抗侧力构件属于悬臂梁构件,所以
竖向分布筋
是受力钢筋。纵筋是分布钢筋,主要是构造要求。
剪力墙竖向分布筋
那些是受拉钢筋? 若果有时间,麻烦分析一下剪力墙钢筋...
答:
剪力墙
的受力可以简单地归纳如下:1、竖向压力由混凝土和墙身
竖向分布筋
承担。2、平面内弯矩引起的竖向拉力(如果有)由边缘构件纵筋主要承担,墙身竖向分布筋辅助承担。3、平面内水平剪力由混凝土和墙身水平分布筋承担,这种情况下水平分布筋受拉。边缘构件的箍筋在设计中仅作为构造要求,尤其是约束边缘...
剪力墙
结构中,
分布
钢筋的作用是什么?构造要求是哪些
答:
构造要求:1、一、二、三级抗震等级的
剪力墙
的水平和
竖向分布
钢筋配筋率均不应小于0.25%;四级抗震等级剪力墙不应小于0.2%,分布钢筋间距不应大于300mm;其直径不应小于8mm。2、剪力墙厚度大于140mm时,其竖向和水平分布钢筋应采用双排钢筋;双排分布钢筋间拉筋的间距不应大于600mm,且直径不应小于6mm...
剪力墙竖向
钢筋起步
筋
如何布设?
答:
按间距的1/2及S/2起步计算。 “但是
竖向分布筋
间距小于等于200”间距的1/2,无论它是小于或大于。
剪力墙
又称抗风墙、
抗震墙
或结构墙。房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载(重力)的墙体,防止结构剪切(受剪)破坏。它分平面剪力墙和筒体剪力墙。平面剪力墙用于钢筋...